kondylw Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Συνάδελφοι, για το lo της μάτισης τσερκιών σε κυκλικούς στύλους όπως αναφέρεται στη 17.9.2.β) του ΕΚΩΣ, λαμβάνετε α1=1.0(εγκάρσιος οπλισμός) ή α1=2.0 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Σύμφωνα με το γράμμα του ΕΚΩΣ, α1=2. Αλλά, επειδή η αξονική καταπόνηση των συνδετήρων είναι μηδαμινή, και επειδή §17.6.2 -> α=-0,7 και §17.6.3 -> lbnet = α*lb*Areq/Aprov , θα καταλήξεις να έχεις lo >= lbnet >= lbmin = 0,3*0,7*2,0*lb0 = 0.42*lb0. Για Φ8 και C20/25 θα έχεις 23cm... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kondylw Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2012 καμία αντίρρηση...ανεξάρτητα όμως από το αν χρειάζεσαι ή όχι τον οπλισμό που έχει βάλει για λόγους διάτμησης ή περίσφιγξης, ο κανονισμός απαιτεί να υπάρχει ελάχιστος οπλισμός (minΦ/max απόσταση...δηλαδή Φ8/10) στην κρίσιμη περιοχή, ο οποίος να λειτουργεί για το 100% του Αreq, οπότε πάμε σε τριπλάσιο lbnet από αυτό που περιέγραψες.... απλά σκεφτόμουν, και με δεδομένο το επεξηγηματικό σχέδιο Σ17.6 του πίνακα 17.5 του ΕΚΩΣ, ότι ίσως η διαβάθμιση του α1 αφορά ματίσεις σε διαμήκεις οπλισμούς και όχι σε τσέρκια....ούτως ή άλλως το κοινό ορθογωνικό τσέρκι αρκείται μόλις σε ένα άγκιστρο 10-15cm Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2012 τα 23 cm πως προκυπτουν? για το lb εχουμε fbd ισο με 2,3x1,4 (C20/25) γιατι εχουμε εγκαρσια πιεση, περιοχη συναφειας Ι, οποτε εχουμε για S500 lb=33.76xΦ lbnet=0.7*33.76*Φ=23,63Φ lo=2*23.63Φ=47,26Φ για Φ8 lo=37,8cm εχω μια επιφυλαξη, για τον συντελεστη 2.0 του πινακα 17.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 θα καταλήξεις να έχεις lo >= lbnet >= lbmin = 0,3*0,7*2,0*lb0 = 0.42*lb0. το 0,3 εχει να κανει με το lb,min και δεν αφορα το lb,net. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Διάβασε προσεκτικά τις ανισωσεις σε αυτο που παρεθεσες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Μια χαρά είναι το 0,3 εκεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2013 (edited) το 0,3 αφορα το lb,min. αν καταλάβα καλα, υπολογιζεις το lbmin και το εξισωνεις με το lo. ομως το lo μπορει να ειναι μεγαλυτερο του lbmin.... Edited Ιούνιος 11 , 2013 by sundance Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2013 (edited) Δες προσεκτικά τι λέω: θα καταλήξεις να έχεις lo >= lbnet >= lbmin = 0,3*0,7*2,0*lb0 = 0.42*lb0.Για Φ8 και C20/25 θα έχεις 23cm... Edited Ιούνιος 13 , 2013 by AlexisPap Link to comment Share on other sites More sharing options...
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 βεβαιως βεβαιως. απλα στην τελευταια προταση Για Φ8 και C20/25 θα έχεις 23cm... εμενα μου φανηκε σα να λες lo=23εκ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα