Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

συνάδελφοι, γνωρίζει κανένας εδώ στην ελλάδα το ρεύμα παράγεται απο εναλλακτήρες σε σύνδεση αστέρα ή τριγώνου???

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο ουδέτερος εμφανίζεται στον υποβιβασμό 150kV/20kV, όπου το δευτερεύον είναι σε σύνδεση αστέρα. Είχα όμως παρατηρήσει στο παρελθόν, ενώ το δευτερεύον του Μ/Σ ήταν σε αστέρα, η αναχώρηση προς το Μ/Σ 20kV/0,4Kv, αποτελούνταν μόνο από τις 3 φάσεις. Οι ηλεκτρολόγοι θα διαφωτίσουν ίσως..

Edited by nikmmech
Δημοσιεύτηκε

Στους σταθμους παραγωγης που τουλαχιστον εχω συναντησει ( ΑΗΣ/ΥΗΣ ) ολες ειναι σε αστερα.

αλλα ο ουδετερος κομβος ειται γειωνεται μεσω μεγαλης ωμικης αντιστασης (2-3 ΚΩ) ειται σε αλλους παλι μεσω ενος μετασχηματιστη τασης ( στο δευτερευον ,πολλες σπειρες μεγαλη αντισταση) και απο το πρωτευον μετρηση για προστασια,η και εντελως αγειωτος ο κομβος .οσους σταθμους εχω δει ειναι αστερας αλλα γενικα θεωρειται αγειωτο συστημα.

τριγωνο παντως δεν εχω συναντησει.