lem-x24 Δημοσιεύτηκε July 1, 2012 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2012 at 05:55 μμ συνάδελφοι, γνωρίζει κανένας εδώ στην ελλάδα το ρεύμα παράγεται απο εναλλακτήρες σε σύνδεση αστέρα ή τριγώνου???
lem-x24 Δημοσιεύτηκε July 1, 2012 at 06:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 1, 2012 at 06:16 μμ Σε τρίγωνο ευχαριστώ πολύ συνάδελφε!!!
nikmmech Δημοσιεύτηκε July 1, 2012 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2012 at 06:34 μμ (edited) Ο ουδέτερος εμφανίζεται στον υποβιβασμό 150kV/20kV, όπου το δευτερεύον είναι σε σύνδεση αστέρα. Είχα όμως παρατηρήσει στο παρελθόν, ενώ το δευτερεύον του Μ/Σ ήταν σε αστέρα, η αναχώρηση προς το Μ/Σ 20kV/0,4Kv, αποτελούνταν μόνο από τις 3 φάσεις. Οι ηλεκτρολόγοι θα διαφωτίσουν ίσως.. Edited July 1, 2012 at 06:49 μμ by nikmmech
cdr Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 07:33 μμ Στους σταθμους παραγωγης που τουλαχιστον εχω συναντησει ( ΑΗΣ/ΥΗΣ ) ολες ειναι σε αστερα. αλλα ο ουδετερος κομβος ειται γειωνεται μεσω μεγαλης ωμικης αντιστασης (2-3 ΚΩ) ειται σε αλλους παλι μεσω ενος μετασχηματιστη τασης ( στο δευτερευον ,πολλες σπειρες μεγαλη αντισταση) και απο το πρωτευον μετρηση για προστασια,η και εντελως αγειωτος ο κομβος .οσους σταθμους εχω δει ειναι αστερας αλλα γενικα θεωρειται αγειωτο συστημα. τριγωνο παντως δεν εχω συναντησει. 1