Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Συνάδελφοι Μηχανολόγοι παρακαλώ τα φώτα σας. Ποιες είναι οι προτεινόμενες εναλλαγές αέρα για αίθουσες διδασκαλίας και ποιες για γραφεία? Βιβλιογραφία και κανονισμοί για τα παραπάνω (Ashrae/ ΤOTEE / DIN / ISO)?
gnusselt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 TOTEE 2425/86 Παράγραφος 2.4 Συνιστώμενος αερισμός 2.4.1 Ωριαία εναλλαγή του αέρα του χώρου με εξωτερικό αέρα. Η συνιστώμενες εμπειρικές τιμές για την ωριαία εναλλαγή του αέρα ανάλογα με το είδος του χώρου φαίνονται στο πίνακα 2.4. Η απαιτούμενη ποσότητα αέρα ανά ώρα για τον αερισμό του χώρου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιλεγμένης τιμής του πίνακα 2.4 επί τον όγκο του αεριζόμενου χώρου.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Σε ευχαριστώ πολύ gnusselt!!! Ξέρει κανείς τις απαιτήσεις άλλων κανονισμών?
gnusselt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2008 Έχω το HVAC Applications 2007, της ASHRAE όπου γράφει ανά κεφάλαιο τις απαιτήσεις για κάθε εφαρμογή (εκπαιδευτήριο, γραφείο, κατάστημα, αεροδρόμιο κ.α.) Αλλά πρώτον είναι πολύ μεγάλο το pdf και δεύτερον μάλλον δεν επιτρέπεται στο forum. Ψάξε στο internet σε "καλά" sites και θα το βρεις.
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 Πηγή : http://www.cres.gr/kape/kya/kya_gia_eksikonomisi.pdf Δ6/Β/14826 ΦΕΚ 1122/17-6-2008 3. Για την ρύθμιση της ποσότητας του φρέσκου αέρα αερισμού σε κλιματιζόμενα κτίρια, τηρούνται υποχρε− ωτικά οι προδιαγραφές του προτύπου CEN Standard prEN15251, το οποίο καθορίζει την ποσότητα αερισμού ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη θερμική άνεση και η επιθυμητή ποιότητα εσωτερικού αέρα Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό η ποσότητα του νωπού αέρα σε ένα κτίριο υπολογίζεται ως το άθροισμα: q(tot) = nXqp + AXqB Oπου n είναι ο αριθμός ατόμων ανά χώρο, όπου qp η ποσότητα αερισμού που αντιστοιχεί ανά άτομο και που για τα κτίρια του δημόσιου πρέπει να λαμβάνεται ίσος με 7 lt/sec/άτομο, όπου Α η επιφάνεια του χώρου σε τετραγωνικά μέτρα, και όπου qB ο ρυθμός αερισμού που σχετίζεται με τις εκπομπές του κτιρίου, όπως αναλυτικά καθορίζεται από το Παράρτημα ΙΙΒ. Για τα κτίρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημο− σίου τομέα, συνιστάται η τιμή των 0.4 lt/sec/μ2.
mixalis-g Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 The bible rules_of_thumb_uk_4th_edition1_guidelines_for_building_services_571.pdf
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2008 πολύ ωραία παιδιά, ευχαριστώ πολύ. και ότι άλλο έχετε καλοδεχούμενο.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Σε κτίρια στα οποία δεν υπάρχει μηχανικός εξαερισμός έχει νόημα να υπολογίζουμε τις απώλειες λόγω εναλλαγών που λέει ο κανονισμός? Ιδίως στην περίπτωση καλά μονομένων κτιρίων (χωρίς πολλές χαραμάδες), οι πραγματικές απώλειες δεν είναι μικρότερες?
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Σε κτίρια χωρίς μηχανικό αερισμό και καλά μονωμένα οι αλλαγές αέρα την ώρα εκτιμούνται περίπου σε 0.5. Αν είναι δε "σφραγισμένα" όπως λένε, δηλαδή πολύ καλά αλουμίνια κλπ. μπορεί να είναι και 0.3. ΟΜΩΣ τίθεται ένα σοβαρότατο ερώτημα ως προς την ποιότητα του αέρα σε τέτοιου είδους κτίρια. Πολύ καλά μονωμένα κτίρια χωρίς μηχανικό αερισμό - εξαερισμό συνήθως εμφανίζουν το σύνδρομο του "άρρωστου κτιρίου" μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα