Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 σωστό αυτό για τα "άρρωστα κτίρια". Ρωτάω όμως κυρίως για το τι θεωρείται στην πράξη στις μελέτες. Το να θεωρήσεις ας πούμε ότι θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό αλλαγές αέρα δεν είναι υπερβολικό? Μιλάω πάντα χωρίς μηχανικό αερισμό. Στις μελέτες τί λαμβάνετε υπόψη? Το να τις θεωρήσεις κανονικά δεν οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση?
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δεν ειναι υπερβολικό. π.χ. αν οι προτεινόμενες αλλαγές αέρα σε ένα χώρο είναι 5 αλλαγές αέρα την ώρα, τότε αυτές επιτυγχάνονται διαστασιολογόντας σωστά το δίκτυου αερισμού. Φυσικά, αν αυτό θες να πεις, υπάρχει μια αύξηση στο ψυκτικό-θερμικό φορτίο και κατ΄ επέκταση στο σύστημα κλιματισμού, διότι π.χ. να το πω απλά, αν σε έναν χώρο εσυ τον κλιματίζεις με ένα split (κλιματιστικό τοίχου) και ταυτόχρονα τραβάς αέρα και τον πετάς έξω ανεβάζεις το φορτίο και την ενέργεια που καταναλώνεις.. Στην πράξη βέβαια, το άερα που τραβάς τον ξαναπάς στην κλιματιστική μαζί με ένα 20% περίπου νωπού ή και παραπάνω. Η΄ σε άλλες εγκαταστάσεις έχεις ξεχωριστό δίκτυο εξαερισμού και περνάς μέσα από εναλλάκτη (VAM). Σε κάθε περίπτωση ο αερισμός ενός χώρου αυξάνει το μέγεθος της κλιματιστικής συσκευής αλλά είναι απαραίτητο για την ποιότητα αέρα.
aeragogos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 αν σε έναν χώρο εσυ τον κλιματίζεις με ένα split (κλιματιστικό τοίχου) και ταυτόχρονα τραβάς αέρα και τον πετάς έξω ανεβάζεις το φορτίο και την ενέργεια που καταναλώνεις.. Στην πράξη βέβαια, το άερα που τραβάς τον ξαναπάς στην κλιματιστική μαζί με ένα 20% περίπου νωπού ή και παραπάνω. Η΄ σε άλλες εγκαταστάσεις έχεις ξεχωριστό δίκτυο εξαερισμού και περνάς μέσα από εναλλάκτη (VAM). Σε κάθε περίπτωση ο αερισμός ενός χώρου αυξάνει το μέγεθος της κλιματιστικής συσκευής αλλά είναι απαραίτητο για την ποιότητα αέρα. Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω μαζί σου, ο εξαεριζόμενος αέρας ποτε δεν επιστρεφει στην μοναδα κλιματισμου, απορριπτεται παντα στο περιβάλλον οπως επίσης επστροφη στη μονάδα κλιματισμου συνδιαζόμενη με παροχη νωπου αέρα σε αναλογια επιλογης μας δεν μπορουμε να εχουμε σε ενα επιτοιχο split. μια τετοια εγκατάσταση απαιτει οδεύσεις παροχής νωπου αέρα στο χώρο οι οποίες να ειναι σε θεση να καλύψουν τις απορριπτεες (ειτε υπερβαλλοντας δημιουργώντας υπερπίεση στο χώρο ειτε το αντιθετο δημιουργώντας υποπίεση). Συνηθως οταν ενα συστημα κλιματισμου οταν αυτο καλειται να λειτουργει σε συνδιασμο με εξαερισμο ποτε δεν παιρνει παροχη νωπου στην κλιματιστικη παρα 100% επιστροφές απο το χώρο. Υπάρχει και η περίπτωση της απουσίας οδεύσεων αερισμου οπου την ανάγκη σε εισροή αέρα την καλύπτει η κλιματιστική μονάδα μέσω του νωπου αέρα που θα εισάγει αφου τον κλιματισει η και ο διαμοιρασμός των ποσοτήτων αυτων. σε καθε περιπτωση αυτο που ορίζει το "set up" ειναι κυρίως η απαιτήσεις του χώρου (εαν θα δουλευει δηλαδη μονιμο συστημα επανακυκλοφορίας αέρα σε συνδιασμο με κλιματισμο) ή οχι. οι εναλλάκτες ειναι μια καλή πρακτική με στόχο αφενος την εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου την διατηρηση της στάθμης της υγρασιας στο χώρο αν το επιτρέπει το μοντέλο του εναλλάκτη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα