ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 (edited) Ευχαριστώ @stayros και @sdim. Αν λοιπόν για προστασία δικτύου ΔΕΗ (ας πούμε ότι) εξασφαλιζόμαστε με ασφάλεια στον πίνακα, πώς εξασφαλίζεται η προστασία στα άλλα δίκτυα (π.χ. ΟΤΕ); Edited Σεπτέμβριος 18 , 2020 by gp1
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Υπάρχουν αντικεραυνικά και για τα δίκτυα ασθενών. Π.χ. στο site της Hager (https://www.hager.gr/75672.htm) έχει αντικεραυνικά για τηλεόραση, δίκτυα κ.λ.π. 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 OK. Αυτά τοποθετούνται στον πίνακα του διαμερίσματος πάλι ή κάπου αλλού;
Elec Sakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Αν θέλεις να έχεις προστασία των ευαίσθητων συσκευών (τηλεόραση, υπολογιστές κ.λ.π.) από κρουστικά ρεύματα που έρχονται μέσω των γραμμών ρεύματος, τότε βάζεις αντικεραυνικό Τ3 στον πίνακα (σε συνδυασμό βέβαια με Τ1/Τ2 στον γενικό πίνακα). Αν θέλεις να προστατεύσεις π.χ. το ομοαξονικό καλώδιο τηλεόρασης για κρουστικά ρεύματα που έρχονται από την κεραία, τότε βάζεις στη γραμμή της κεραίας το κατάλληλο αντικεραυνικό. 1
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 3 ώρες πριν, gp1 said: Ευχαριστώ @stayros και @sdim. Αν λοιπόν για προστασία δικτύου ΔΕΗ (ας πούμε ότι) εξασφαλιζόμαστε με ασφάλεια στον πίνακα, πώς εξασφαλίζεται η προστασία στα άλλα δίκτυα (π.χ. ΟΤΕ); έτσι όπως τοποθετούνται ή αντιμετωπίζεται το θέμα μη νομίζεις ότι έχεις εξασφαλισμένη προστασία (μερική ή ολική). 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 (edited) η οποία φαντάζομαι εξασφαλίζεται μόνον με την τοποθέτηση αλεξικέραυνου στο κτήριο, σωστά; Edited Σεπτέμβριος 18 , 2020 by gp1
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 (edited) όχι, αυτό που αναφέρεις είναι για την προστασία του κτιρίου (και των περιεχόμενών του) από άμεσο πλήγμα. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2020 by maneni 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 (edited) Άρα: Αλεξικέραυνο κτηρίου Αντικεραυνική ασφάλεια στον πίνακα Αντικεραυνικές ασφάλειες για τα ασθενή (TV, UTP, router) Κάνουμε τον σταυρό μας Edited Σεπτέμβριος 18 , 2020 by gp1
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Το σταυρό σου τον κάνεις πάντα, αφού κανένα σύστημα δεν αποφέρει απόλυτη προστασία (ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίσεις τους κεραυνούς). Όμως εφόσον σχεδιαστούν και τοποθετηθούν σωστά μειώνουν πάρα πολύ τις πιθανότητες. Βέβαια όταν ακούσεις το ποσό για ένα τέτοιο σύστημα θα σου φύγει η όρεξη..... Οπότε όλοι ακολουθούν την πεπατημένη (πες τον "πινακά" να βάλει και μερικά αντικεραυνικά στο γενικό πίνακα) και όλοι είναι ευτυχισμένοι..... 3
MAKAP Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2022 Επαναφέρω το θέμα, αφού είχαμε ένα περιστατικό στην πολυκατοικία πριν 2 μήνες, με ένα κεραυνό που έπεσε στην πολυκατοικία και στο διπλανό διώροφο. Προφανώς, τον τράβηξε ο ιστός των κεραιών και έκανε ζημιά στις πλακέτες του ασανσέρ, στο ρίξιμο των ασφασλειών στα διαμερίσματα και στα ρολόγια του ΔΕΔΔΗΕ στο υπόγειο και πολλές ζημιές σε κάθε διαμέρισμα (τηλεφωνία και ίντερνετ). Διάβασα μερικά posts αλλά μπερδεύτηκα περισσότερο. Υπάρχει κάποια φτηνή και αποτελεσματική πρόταση;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα