Leon T Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 07:23 πμ Καλημερα,για μια εξοχικη κατοικια που πρεπει να καλυψουμε περιπου 2,5KWh/ημερα και να εχουμε 2 μερες αυτονομια τι μπαταρια χρειαζομαστε;ποσες Αh; Tην απαιτουμενη ισχυς πως την υπολογιζουμε;
Varemara Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 09:28 πμ 2500 Wh x 3 μερες (1 + 2 Αυτονομια ) = 7500 Wh αποθηκευμένη ενεργεία . Αν το σύστημα των μπαταριών είναι 24 V => τότε 7500 Wh /24 V = 312,5 Ah Στην θέση θα έβαζα 12 μπαταριές 440Αh των 2 V σε σειρά βαθειας εκφορτισης .
genesis Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:27 πμ On 6/7/2012 at 7:23 ΠΜ, Leon T said: Tην απαιτουμενη ισχυς πως την υπολογιζουμε; Προσθέτεις την ισχύ των συσκευών που χρειάζεται ή θέλεις να λειτουργούν ταυτόχρονα. Οπωσδήποτε τον απαραίτητο φωτισμό το ψυγείο και την TV. Στον υπολογισμό των μπαταριών καλό θα ήταν να υπολογίσουμε την αποθηκευμένη ενέργεια για βάθος εκφόρτισης 80% και όχι για 100%. Πάντως με τα 24V / 440Ah που προτείνει ο συνάδελφος, 2 ημέρες τις έχεις άνετα με αυτήν την κατανάλωση.
Leon T Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 10:34 πμ Δηλαδη τι διαφορα εχει η απαιτουμενη ισχυς απο την απο τις kwh/ημερα;Γιατι ειναι διαφορετικα τα νουμερα; Πρεπει να βαλω και ρυθμιστη φορτισεως;
genesis Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:00 πμ Η ισχύς των συσκευών που μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα σε ενδιαφέρει για να επιλέξεις inverter. Π.χ. αν τα φώτα + ψυγείο + TV χρειάζονται ισχύ 400W, χρειάζεσαι έναν inverter με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 400W. Θα έλεγα 600W+ για να μπορεί να αντιμετωπίσει την εκκίνηση του ψυγείου. Οι 2,5kWh/ημέρα που υπολόγισες είναι η απαιτούμενη ενέργεια και σε ενδιαφέρει για να διαστασιολογήσεις τις πηγές (Φ/Β) και τις μπαταρίες σου σε σχέση με την αυτονομία που θέλεις. Φυσικά χρειάζεσαι ρυθμιστή φόρτισης για να συνδέσεις τα Φ/Β με τις μπαταρίες.
Leon T Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2012 at 11:54 πμ ααα.....οκ καταλαβα,ευχαριστω πολυ!!
LeftLane Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 11:45 πμ (edited) εαν θελεις να με ακουσεις επελεξε Ιnverter με τουλαχιστον διπλασια ισχυ απο τις καταναλωσεις. Το ψυγειο κατα την εκκινηση τραβαει αρκετο ρευμα κ πρεπει να εισαι καλυμενος σε αυτο.Στο προηγουμενο παραδειγμα, εαν δεν συνδεσεις ψυγειο ή a/c, τοτε με Inverter των 600w μαλλον εισαι σχετικα καλα, εαν εχεις ψυγειο θα προτεινα Inverter 1kw Edited July 11, 2012 at 11:48 πμ by LeftLane 1
gzoro Δημοσιεύτηκε March 21, 2021 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2021 at 10:38 πμ Kαλησπερα σας Επείδη ψάχνω εναν τύπο ακριβείας για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των μπαταριών νομίζω πως ο σωστός είναι : Αh = kwh * ημερες αυτονομιας / (τάση μπαταρίας *απόδοση μπαταρίας *απόδοση inverter * βαθος εκφόρτωσης) Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει;
genesis Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2021 at 10:06 πμ Ναι, θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς την χωρητικότητα σε Ah αρκεί η ημερήσια κατανάλωση να είναι σε Wh και το (επιθυμητό) βάθος εκφόρτισης να εκφράζεται με μέγιστο την μονάδα, π.χ. 70% DOD = 0,7. Το ίδιο ισχύει και για τις αποδόσεις μπαταρίας και inverter, π.χ. 90% βαθμός απόδοσης = 0,9.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα