Δουλεύω μία ενεργειακή μελέτη σε περιοχή που διαθέτει τηλεθέρμανση. Οπότε για το ΖΝΧ θα διαθέτω ένα ηλεκτρικό θερμαντήρα όπου το χειμώνα θα ζεσταίνει το νερό από το δίκτυο θέρμανσης (τηλεθέρμανση). Επιπλέον θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες στη στέγη. Εναλλακτικά θα δουλεύει ο θερμαντήρας με ηλεκτρισμό - γενικά σπάνια.

 

Το ερώτημα μου είναι αν υποχρεώνομαι να καλύψω το 60% των αναγκών μου από ηλιοθερμικά συστήματα από τη στιγμή που βρίσκομαι σε περιοχή με τηλεθερμανση. Έτσι όπως το έχω δουλέψει καλύπτεται το 51% των απαιτήσεων σε ΖΝΧ από τους ηλιακούς.

 

Στον ΚΕΝΑΚ η αντίστοιχη παράγραφος λέει:

"στ) Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι

υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό

νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο

ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθο−

ρίζεται σε 60%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις

εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ν. 3661/08,

καθώς και όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από

άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας

που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμαν−

σης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου,

καθώς και αντλιών θερμότητας των οποίων ο εποχιακός

βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από (1,15 Χ

1/η), όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανά−

λωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλε−

κτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία

2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του

η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3."

Δημοσιεύτηκε

Οταν στην περιοχή μας θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση ΚΑΙ το καλοκαίρι για ΖΝΧ τότε το ξαναβλέπουμε.

 

Κάτι σκέψεις για κάλυψη π.χ. 30% από τηλ/νση και το υπόλοιπο 30% από ηλιακό πέφτουν στο κενό γιατί α) άντε να υπολογίσεις το ποσοστό συμβολής όπως πρέπει β) το καλοκαίρι, που δε λειτουργεί η τηλεθέρμανση θα πρέπει πάλι να βάλεις ηλεκτρική αντίσταση οπότε.... Γ κατηγορία ασυζητητί.

 

Χειμώνας: τηλεθέρμανση (από Οκτώβρη ως Απρίλη που λειτουργεί η τηλεθ/νση)

Καλοκαίρι: ηλεκτρική αντίσταση.

 

Τους ηλιακούς συλλέκτης τέτοιους ώστε >60% ετήσιο ποσοστό κάλυψης.

Δημοσιεύτηκε

Κατηγορία Γ ασυζητητί σίγουρα

 

Τους ηλιακούς συλλέκτες τέτοιους ώστε να καλύπτουν <60% σε ετήσιο ποσοστό σε περιοχές με τηλεθέρμανση συζητιέται?

Ξαναρωτάω γιατί την έχω τελειωμένη την μελέτη - με είχαν βεβαιώσει ότι σε περιοχές με τηλεθέρμανση δεν απαιτείται η παραπάνω προυπόθεση- και δεν θα ήθελα να διορθώνω........ Θμίζω ότι το ποσοστό κάλυψης από ηλιακούς συλλέκτες το έχω 50,7%.

Δημοσιεύτηκε

Οχι, δε συζητιέται. Μόνο αν λειτουργούσε η τηλ/νση και το καλοκαίρι.

 

Τώρα ποιος σε βεβαίωσε και με ποια ιδιότητα, δεν ξέρω....

 

Ολοι εδώ οι συνάδελφοι το >60% το θεωρούμε δεδομένο.

 

Βάλε λίγο μεγαλύτερο επιλεκτικό συλλέκτη και καθάρισες.

Δημοσιεύτηκε

ΟΚ! Σ'ευχαριστώ!

 

'Οσο για το ποιος με διαβεβαίωσε μη πω τίποτα, γιατί θα άρχίσω να βρίζω τους δημόσιούς υπαλλήλους που δεν έχουν ψάξει ποτέ τίποτα και όλα τα βρίσκουν έτοιμα και νομίζουν κιολας ότι μπορούν να εκπαιδεύσουν υποψήφιους νόμιμους ενεργειακούς επιθεωρητές.....και ηλεκτρολόγος ο συγκεκριμένος! Τεσπα.

Δημοσιεύτηκε

Μη μασάς.

 

Το τι έχω ακούσει κι εγώ στα σεμινάρια εκπαίδευσης εν. επιθ., δε λέγεται...

 

Καλή συνέχεια στη μελέτη.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.