VGOUMAS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος που έχει γνώση από δίκτυα ύδρευσης,γνωρίζει αν υπάρχει τρόπος να υπολογίσω τον χρόνο παραμονής του νερού εντός του αγωγού,δηλαδή σε πόσο χρόνο θα έχει ο καταναλωτής ''καινούριο'' νερό στην βρύση του.γνωρίζω τις καταναλώσεις,τις διατομές και τα είδη των αγωγών όλου του δικτύου την πίεση που υπάρχει καθώς και την δομή όλου του δικτύου,γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιος τύπος που να μπορείς να υπολογίσεις τον χρόνο αυτόν;
arcgeo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Αν έχουν όλοι οι καταναλωτές ανοιχτές όλες τις βρύσες συνεχώς η απάντηση είναι εύκολη. Σε διαφορετική περίπτωση για να υπολογίσεις τον χρόνο για έναν συγκεκριμένο καταναλωτή πρέπει να ξέρεις πόσοι και κυρίως ποιοί έχουν ανοικτή βρύση την δεδομένη στιγμή και για ορισμένο χρόνο. Φοβάμαι ότι τα δεδομένα που πρέπει να έχεις είναι πάρα πολλά και τόσο λεπτομερή που καθιστούν αδύνατο τον υπολογισμό.
VGOUMAS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 ξέρω την μέση κατανάλωση κάθε καταναλωτή.το πρόβλημα είναι πως το δίκτυο διακλαδώνεται, που σημαίνει πως ο κάθε καταναλωτής ναι μεν τροφοδοτείται από μια γραμμή η γραμμή όμως αυτή μπορεί να έχει διακλαδωθεί αλλά ένα από τα διακλαδώμενα τμήματα μπορεί να ξαναενώνεται στην ίδια γραμμή και να πηγαίνει και σε κάποιον άλλον καταναλωτή
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 (edited) μέθοδος cross. Βασίζεται στην αρχή της συνέχειας και την αρχή της ισορροπίας των πιέσεων, κάτι σαν τον κανόνα του kirchhoff στα ηλεκτρολογικά, αλλά οι εξισώσεις είναι μη γραμμικές και η λύση βγαίνει με επαναληπτική μέθοδο. Μην μπεις στον κόπο, είναι ένα εξάμηνο στους πολιτικούς μηχανικούς... Επιπλέον, επειδή η κατανάλωση και η ταχύτητα δεν είναι σταθερή, εμπλέκεται και ο χρόνος, οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα... Ωστόσο, για να μην σε απογοητεύσω πολύ, ρίξε μια ματιά εδώ. Edited Ιούλιος 12 , 2012 by AlexisPap
VGOUMAS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 δεν το κάνω από το χόμπι,το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να υπολογίζεται αυτόματα για κάθε καταναλωτή και όχι κάθε φορά για τον καθένα.σε ευχαριστώ πάντως θα το κοιτάξω με την μέθοδο cross που λες
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2012 υπάρχουν και λογισμικά που πιθανόν να μπορούν λύσουν το πρόβλημα με εξομοίωση του δικτύου πχ watercad
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα