naper26 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2016 Καλησπέρα, σε κατοικία ισογείου εμβαδού περίπου 100 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί αντλία θερμότητας με fan coil και για τη θέρμανση και για την ψύξη.Οι θερμοκρασίες προσαγωγής του νερού είναι για τη θέρμανση 45 και για την ψύξη 7.Αναζητωντας τεχνικές πληροφορίες, δυσκολεύομαι αρκετά να βρω αντλία με cop και eer αξιοπρεπή για να βγει Β η κατοικία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν cop και eer σε συνθήκες όπως οι παραπάνω 2,50-3,00. Στη ΜΕΑ είναι σωστό να θεωρήσουμε τα ελάχιστα επιτρεπόμενα cop και eer (3,20 & 3,00)?Επισης στα βοηθητικά συστήματά βάζοντας 5 ανεμιστήρες X 50 w και 2 κυκλοφορητές x 70w, η κατανάλωση του κτιρίου επιδεινώνεται αρκετά, καθώς η ΤΟΤΕΕ λαμβάνει 0,1w ανά τ.μ.Κάποια πρόταση γί´αυτό?
parth Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2016 Για τις συνθηκες που αναφερεις τα περισσοτερα συγχρονα μοντελα αερα-νερου δινουν cop 2,90-3,40 (πολυ παραπανω παντως απο 2,50). Επισης για οποιον γνωρίζει, δεν μπορουμε να χρησιμοποιήσουμε αντι τα cop/eer τους εποχιακούς βαθμούς απόδοσης αν τους διαθέτουμε (οι οποίοι ειναι πολύ μεγαλύτεροι από τους cop/eer)?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2016 Το γιατί, έτσι όπως είναι σήμερα το λογισμικό (και η ΤΟΤΕΕ), είναι λάθος να γίνεται χρήση των SCOP και EER, νομίζω πως το είχε εξηγήσει πολύ καλά ο zxgr πριν δυο χρόνια, εδώ.
Myiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2017 Για Α/Θ ψύξης-θέρμανσης, στο κλειστό κύκλωμα νερού χρησιμοποιείτε απεσταγμένο νερό ή το συνδέετε στο δίκτυο με αυτόματο πλήρωσης? Ρωτάω γιατι στατιστικά βλέπω παντού το δεύτερο. Ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2017 Από το 1987, που ασχολούμαι με το σπορ, δεν έχω δει πουθενά το πρώτο.....
Myiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2017 Εάν το νερό της πόλης είναι σε καλή σύσταση είναι ίσως περιττό να βάλει κανείς απεσταγμένο. Όταν όμως είναι χάλια?(άλατα, χλώριο. κλπ) Σε μία επένδυση 4+ χιλιάδων ευρώ δεν είναι τίποτα νομίζω να βάλουμε 30-50 λίτρα απεσταγμένο με μία αντλία για να προστατεύσουμε εναλλάκτη-σώματα-σωλήνες,
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2017 Σύμφωνοι, αλλά... 1. 50 λίτρα είναι μάλλον πολύ λίγο 2. τι θα κάνεις με αυτόματο πλήρωσης για μικροδιαρροές, εξαερώσεις κλπ (πιεστικό + δεξαμενή + αυτόματο πλήρωσης)?? 3. το απεσταγμένο είναι αρκετά ώς πολύ διαβρωτικό.
Myiannis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2017 1) σε μια εγκατασταση με 5 fcu μου πηρε 30 λιτρα. Σε μια με 8 fcu πηρε 45. Σε μεγαλυτερες εννοειται θα παρει περισσοτερο. 2) θεωρητικα μπορεις να βαλεις μια αντλια μονιμα με πρεσοστατη και ενα δοχειο 10 λιτρα πχ. Πρακτικα γεμιζεις λιγο παραπανω το δικτυο αντι για πχ 1,5bar βαζεις 2 και υπαρχει ενα περιθωριο για μια μικροδιαρροη αν και θα πρεπει να εντοπιστει και διορθωθει οχι να υπαρχει αυτοματος πληρωσης που θα βαζει συχνα νερο για ευνοητους λογους. Σημειωτεον εαν δεν υπαρχει επαρκης πιεση υπαρχει προστασια της α/θ αυτοματη. 3) δεν γνωριζω να ειναι διαβρωτικοτερο απο οποιοδηποτε νερο της πολης, επιφυλασσομαι να το ερευνησω.
John_daskalakis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2019 Καλησπέρα σας, σε μία κατοικία 3ου ορόφου έχω εγκαταστήσει αντλία θερμότητας Hitachi yutaki m rasm-6vne 16kw. Τα τελευταία δύο χρόνια την χρησιμοποιώ μόνο ως θέρμανση με τα σώματα με αντιστάθμιση και θερμοστάτη χώρου ρυθμισμένο μόνιμα στους 20,5.Μένω Αθήνα νότια προάστια. Θέλω από κάποιον που γνωρίζει να μου πει τι μπορώ να κάνω με ζνχ. Αξίζει boiler στο πατάρι από όπου περνάνε και οι υπάρχουσες σωληνώσεις ή αξίζει να πάει στον ηλιακό στην ταράτσα (είμαι τρίτο όροφο μέχρι ταράτσα πάμε στον έκτο) που τον εγκατέστησα πρόσφατα 225 λίτρα τριπλής ενέργειας.
John_daskalakis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2019 Καποιος;καμια γνωμη;ο μελετητης μου ειπε οτι δεν αξιζει γιατι θα εχει πολλες απολιες να συνδεθει με τον ηλιακο;Γινεται να δουλευει ταυτοχρονα με την θερμανση;δηλαδη να «βλεπει τον ηλιακο» σαν σωμα καλοριφερ;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα