GeorgeS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2008 Συνάδελφοι, ψάχνοντας λίγο πίσω στο φρουμ είδα ότι δεν έχει απαντηθεί ένα ερώτημα. Τελικά το δίκτυο πυρσόσβεσης (σωληνώσεις) που εγκαθίσταται στους χώρους Μ/Σ και πεδίων, γειώνεται ή όχι ? Θυμίζω ότι όπως έχουμε πει όλα τα μεταλλικά μέρη μέσα στο χώρο των Μ/Σ και πεδίων Μ.Τ. γειώνονται, το δίκτυο πυρόσβεσης γιατί οχι ? (λέω "γιατί οχι?" διότι σε 4 Υ/Σ κτιρίων που έχω δει δεν ειναι γειωμένο).
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2008 Η γείωση σε αυτούς τους υποσταθμούς ήταν κοινή για τη μέση και την χαμηλή τάση; Οι σωλήνες πυρόσβεσης μπορεί να γειώνονται στη γείωση της χαμηλής σκόπιμα (ισοδυναμική σύνδεση) αλλά και σε κάθε περίπτωση γειώνονται επειδή ακουμπάν στις γειωμένες αντλίες. Μήπως είναι θέμα διαχωρισμού των γειώσεων;
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2008 milto καλησπέρα Η γείωση στους Υ/Σ φυσικά και ήταν κοινή, πρόκειται για τη γείωση μεταλλικών μερών, μέχρι και τα στόμια αεραγωγών ήταν γειωμένα και σε κάποιες περιπτώσεις και οι πόρτες. Είναι η ίδια γείωση που συνδέεται και με το μεταλλικό πλέμα στο δάπεδο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν γειωμένοι οι σωλήνες πυρόσβεσης μέσα στους χώρους ??? μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχουν αντλίες. Η σβέση γίνεται με φιάλες CO2 εξω από τους χώρους.
xoisnic Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2008 Η γείωση σε αυτούς τους υποσταθμούς ήταν κοινή για τη μέση και την χαμηλή τάση; Οι σωλήνες πυρόσβεσης μπορεί να γειώνονται στη γείωση της χαμηλής σκόπιμα (ισοδυναμική σύνδεση) αλλά και σε κάθε περίπτωση γειώνονται επειδή ακουμπάν στις γειωμένες αντλίες. Μήπως είναι θέμα διαχωρισμού των γειώσεων; οι γειωμενες αντλιες εχουν φλαντζες στη συνδεση με τους σωληνες, οποτε χρειαζεται καποιο γεφυρωμα η γειωση
CostasV Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2008 Η γείωση στους Υ/Σ φυσικά και ήταν κοινή, πρόκειται για τη γείωση μεταλλικών μερών, μέχρι και τα στόμια αεραγωγών ήταν γειωμένα και σε κάποιες περιπτώσεις και οι πόρτες. Είναι η ίδια γείωση που συνδέεται και με το μεταλλικό πλέμα στο δάπεδο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν γειωμένοι οι σωλήνες πυρόσβεσης μέσα στους χώρους ??? μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχουν αντλίες. Η σβέση γίνεται με φιάλες CO2 εξω από τους χώρους Δύο υποθέσεις μπορώ να κάνω: 1. Διότι οι σωλήνες αυτοί που περιέχουν CO2 είναι μικροί σε μήκος (αφού οι μπουκάλες CO2 βρίσκονται έξω απο χώρο του Μ/Σ) και δεν μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα σε κάποιον απομακρυσμένο χρήστη. 2. Διέφυγε της προσοχής του μελετητή, ή μπήκαν εκ των υστέρων Δεν βρίσκω κάποιον λόγο, που να μην γειώνονται σκόπιμα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα