pantelis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Υπάρχει καποιο λογισμικο σε υπολογισμό στατικών σε ιστό φωτισμού κόμβου?Ευχαριστώ εκ των προτέρων Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ. acnt
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Ιστό δηλαδή στατική καλωδίων αν κατάλαβα σωστά...Υπάρχει ένα που γνωρίζω εγώ αλλά είναι στα γερμανικα...το πρόγραμμα λέγεται SEIL και είναι από το πολυτεχνείο του RWTH Aachen.
pantelis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 οχι καλωδίων.για στατική επίλυση του σιδηροιστού φωτισμού αναφέρω
paktomenos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Φαντάζομαι οποιοδήποτε σοβαρό μεταλλικό πρόγραμμα σου κάνει. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο, αν εξαιρέσεις ότι οι ιστοί συνήθως έχουν μεταβαλλόμενη διατομή, είτε γραμμικά καθ' ύψος είτε τμηματικά, οπότε το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα περιγραφής μεταβλητών διατομών, και την δυσκολία διαστασιολόγησης-περιγραφής της σύνδεσης του "μπράτσου" που φέρει το φωτιστικό με τον στύλο.
mantzaras Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δεν υπήρχε όταν το εψαξα πριν ενα χρόνο. Υπάρχει η απόφαση Δ13/β/ΟΙΚ. 16522 του ΥΠΕΧΩΔΕ που καθορίζει πρότυπα για χαλύβδινους ιστούς τα: ΕΛΟΤ ΕΝ 40.03.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.03.02 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.02 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.05 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.03.03 prEN 40.02 Υπάρχει το ΦΕΚ 177/1988 και 573/1986 που καθορίζουν προδιαγραφες φόρτισης. Το προσομοίωμα είναι απλά ένας πρόβολος που τον καταπόνεισα με ανεμοπίεση από όλες τις πλευρές (αν θυμαμαι καλά 12 κατευθύνσεις). Έτσι πήρα εντατικά μεγέθη. Απλά λόγω του ΦΕΚ177/88 κάνεις ελαστικό και όχι πλαστικό έλεγχο με τάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι fyd/1,75. Κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν είχε
Dr Engineer Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2008 οχι καλωδίων.για στατική επίλυση του σιδηροιστού φωτισμού αναφέρω Παλαίοτερο τεύχος των 4Μηνων νέων (May 2006) λέει ότι η 4Μ είχε αναπτύξει για την Τσιγκομετάλ πρόγραμμα για Ιστούς (ISTOS). Δέν ξέρω όμως εάν το εμπορεύεται κάποια από τις 2 εταιρείες και εάν σε καλύπτει. Ρώτα τους καλού κακού μήπως βρείς τίποτα σχετικό
CostasV Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2008 Από όσο θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια, η μελέτη για έναν ιστό φωτισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκτός από τα στατικά φορτία (βάρος, ανεμοπίεση) και τα δυναμικά φορτία (επιβράδυνση-επιτάχυνση) λόγω ταλαντώσεων από τον άνεμο.
CIVILSITIS Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2008 Η επίλυση μπορεί να γίνει με το χέρι. Ο πρόβολος είναι ισοστατικός φορέας άρα και να μεταβάλετε η διατομή δεν παίζει ρόλο. Η ανεμοπίεση είναι η δυσμενέστερη φόρτιση. Δες στον Ευρωκώδικα 1 για φορτίσεις σε κυκλικές διατομές Προσοχή η ροπή αντοχής θα υπολογιστεί με Wel και όχι Wpl για τον λόγο οτι ο φορέας είναι ισοστατικός και δεν μπορεί να ανακατανέμει τις τάσεις
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα