Εχω μια απορία σχετικά με το πάχος του τοιχείου υπογείου σε λιθόκτιστη κατασκευή.

Αν έχω πάχος λιθοσομής 50 cm θα αναγκαστώ να κάνω και τοιχειο υπογείου 50 cm?

Δημοσιεύτηκε

Τα τοιχία του υπογείου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κι αυτά από λίθους;

Αν είναι από λίθους, όχι μόνο 50cm αλλά και περισσότερο θα μπορούσες να τα κάνεις, π.χ. 80cm.

Αν είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα θα μπορούσες να τα κάνεις 25cm μ' ένα δοκάρι στην κεφαλή, π.χ. 50/50. Να υποθέσω ότι έχεις και πλάκα από Ο/Σ στην οροφή υπογείου;