Συνάδελφοι καλησπέρα,

 

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.

 

Έχω να κάνω τη μελέτη για ενα ξενοδοχείο και με προβληματίζει το γεγονός εάν ο ιδιωτικός υποσταθμός είναι απαραίτητος (είτε από την άποψη κάλυψης των φορτίων μου, είτε από οικονομικής άποψης εάν συμφέρει να συνδεθεί με μέση τάση ο καταναλωτής).

 

Το ξενοδοχείο είναι συνολικής επιφάνειας 1500 τ.μ. περίπου, με 25 έως 30 δωμάτια, κουζίνα για εστιατόριο, εστιατόριο, σχετικά μικρή αίθουσα εκδηλώσεων, εξωτερική πισίνα.

 

Μπορείτε να με βοηθήσετε να υπολογίσω τα φορτία μου χονδρικά, ώστε να δούμε εάν ο Υ/Σ είναι απαραίτητος?

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας.

miltos

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Θα πρεπει να ξεκαθαρισεις τι φορτια εχεις μεσα απο τα σχεδια σου!

Εσυ ξερεις ποσα φωτιστικά σώματα υπάρχουν, τι είδους καταναλώσεις κτλ.

 

Επίσης για να κανεις τους υπολογισμούς σου θα πρέπει να βρεις τα τιμολογια της Δεη για μέση ταση και να προσθεσεις σε αυτο και τις αποσβεσεις για τον Υ/Σ.

 

Έπειτα θα συγκρίνεις με τα τιμολόγια χαμηλής τάσης και το φθηνότερο θα χρησιμοποιήσεις.

Δημοσιεύτηκε

Εμπειρικά κ μόνο -έχω φτιάξει αρκετά κ συντηρώ πολλά περισσότερα- σου λέω ότι Υ/Σ για ένα τόσο μικρό ξενοδοχείο είναι υπερβολή , λογικά δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα 70kw ακόμα κ με ταυτοχρονισμό , Νο5 κ είσαι Ο.Κ

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Εμπειρικά λέω κι εγώ οτι εξαρτάται από τα φορτία και μαλιστα από τα μεγάλα φορτία (κλιματισμός/θερμανση/ΖΝΧ/μαγειρίο).

Εμπειρικά πάντα για τον κλιματισμό των χώρων του παραπάνω ξενοδοχείου θα χρειαστείς περίπου 50kw εγκατεστημένης ισχύος αν ο κλιματισμός σου δουλεύει με ηλ. ρεύμα.

Να υπενθυμίσω οτι αν το κτίριο είναι άνω των 2.500 μ3 πρέπει να περάσεις από την ΔΕΗ για την απαίτηση ή οχι Υ/Σ από μέρους της.

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Μια ερώτηση επι του θέματος αν γνωρίζετε. Υπαρχει νομοθεσία που στη περίπτωση που έχεις Υ/Σ μέσης τάσης σε ξενοδοχείο, να επιβάλει να είναι επανδρωμένος, δηλαδη σε αναγκάζει να έχεις ηλεκτρολόγο βάρδια?

Υπάρχουν κάποια κριτήρια ας πούμε φορτίο?

 

 

ΜΦΧ

  • 4 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Οι υποσταθμοί δεν επιτρέπεται να είναι επανδρωμένοι!!!

Η ΔΕΗ δεν επιβάλει ηλεκτρολόγο βάρδιας σε ξενοδοχείο!! Η ανάγκη αυτή προέρχεται απο την επιθυμία του ιδιοκτήτη να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ενοίκους!

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.