Αντικατάσταση πλάκας επικαλύψεως επί φέρουσας αργολιθοδομής


 

Recommended Posts

...Μην κάνεις σενάζ μεγάλους ύψους γιατί είναι δύσκαμπτο και συμπεριφέρεται διαφορετικά από την τοιχοποιία σε σεισμική καταπόνηση...

Γιατί όχι; Όλες οι παλιές κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζονταν μ' αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με σενάζια-δοκούς ύψους 40~50cm.

  • Upvote 3
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 37
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Όλες οι παλιές κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευάζονταν μ' αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με σενάζια-δοκούς ύψους 40~50cm.

 

Όχι δα!

Όλες -ή σχεδόν όλες- οι κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία κατασκευαζόντουσαν χωρίς σενάζ - δοκό.

 

Η ύπαρξη δε αυτής της περιμετρικής ενίσχυσης είναι άχρηστη, με μόνη πιθανή εξαίρεση τις συνέπειες της συστροφής.

Link to comment
Share on other sites

Με μπερδεψες alexispap.Δλδ δεν συμφωνεις με σεναζ.Ειχα σκοπο απλα να ακουμπησει μονο στους τοιχους και απλα ελεγα να τρυπησω τον τοιχο καθετα και να τοποθετησω σιδερα ωστε να τα δεσω με την πλακα

Link to comment
Share on other sites

Δεν σε μπέρδεψα.

 

Είπα ότι δεν συνηθιζόταν να κατασκευάζονται σενάζ - δοκάρια ύψους 50cm. Μάλιστα, σπανίως κάναν κάποια ενίσχυση...

 

Κατά τα λοιπά, το να συνδεθείς καλά με τον τοίχο είναι κάτι που χρειάζεται όταν η δύναμη της τριβής δεν είναι αρκετή. Έχεις τέτοιον φόβο;

Και τι σημαίνει "καλή σύνδεση με τον τοίχο"; Αν συνδεθείς με την τελευταία σειρά πέτρες, έχεις εξασφαλίσει σύνδεση με τον τοίχο;

Link to comment
Share on other sites

Σε πάρα πολλές κατασκευές του παρελθόντος από φέρουσα τοιχοποία έχω δει τις δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ίσως οι δικές σου εμπειρίες να είναι από άλλη περιοχή με διαφορετικές συνήθειες δόμησης.

  • Upvote 3
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Και ποιος γνωρίζει τον γενικό κανόνα;

Έχεις πρόσβαση σε κάποια βιβλιογραφία που αναφέρει σχετικά; Ποια;

 

Αυτό που είπα παραπάνω το είπα από προσωπικές εμπειρίες και από μερικές δεκάδες κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία για τις οποίες έχω γνώση.

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε, δεν χρειάζεται βιβλιογραφία. Μια ματιά να ρίξεις γύρω σου αρκεί.

Θυμήσου ότι μιλάμε για μία εποχή όπου το τυπικό δοκάρι Ω/Σ είχε διατομή 13/45.

Το σενάζ 60/50 αρκούσε για να σηκώσει ολόκληρη οικοδομή...

Ακόμη, την εποχή εκείνη, ένα σακί τσιμέντο κόστιζε όσο ένα μεροκάματο. Γιαυτό έχτιζαν λιθοδομές, για να κάνουν οικονομία στο σκυρόδεμα.

Link to comment
Share on other sites

από ότι θυμάμαι στην σχολή Υπομηχανικών Θεσ/νίκης είχαμε (το 1969) σχετική βιβλιογραφία (από σημειώσεις της σχολής Π.Μ) με αναφορά σε σενάζ πάχους 13-15 εκ με 4 Φ12+συν Φ 6/25 ή 30 εκ τότε

Το πάχος 20εκ που πρότεινα, το πρότεινα επειδή δεν τρέχει και τίποτα σήμερα, με 5 εκ επιπλέον μπετόν

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.