giaouts Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 01:58 μμ Γεια σας με Kostal pico 10.1 θα μπορουσα να εχω στο 1 mpp 20 panel 240Wp στο αλλο 11 panel και στο αλλο 10 panel χωρις να εχω προβληματα...??? εστω οτι δεν με νοιαζει η αποδοση ...
Romanos Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2012 at 04:33 μμ Έτσι όπως το θέτεις κανένα πρόβλημα.
giaouts Δημοσιεύτηκε August 4, 2012 at 12:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 4, 2012 at 12:13 μμ Στο προγραμμα τους (Pico plan_4) ολες οι τασεις και τα ρευματα εχουν διπλα τους (ν) πρασινο γιατι ομως μου δειχνει οτι : ελεξτε την συνδεση! οι επιλεγμενες μοναδες μπορουν να συνδεθουν μονο σε εισοδους 2MPP του αντιστροφεα μηπως παρολο που εχει 3 MPP δεν δεχεται αρκετη ασυμετρια στις εισοδους του?