mech.eng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Ειναι φωτισμού πριζών. Κακό δεν είναι να βάζεις ενισχυμένη. Ούτε λάθος φυσικά.
aiche Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Δεν είναι και υπερβολικό. Σε υποδειγματική μελέτη κατοικίας των Τουλόγλου-Στεργίου στην γραμμή φωτισμού ενός σαλονιού ενώ αρχικά υπολογίζει διατομή 1.5 mm2 μετά τον έλεγχο της πτώσης τάσεως λέει ότι βάζει την αμέσως επόμενη τυποποιημένη διατομή των 2.5 mm2.
maneni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 ποσο φορτιο ειχε υπολογισει στο σαλονι? Με προβολεις θα το φωτιζε? Εκτος και αν η κατοικι αφορουσε κανα παλατι και πινακας ηταν μακρια? Εγω δεν μπορω να καταλαβω γιατι οι ηλεκτρολογοι επειμενουν να μπερδευουν τις γραμμες φωτισμου με τους ρευματοδοτες. Οταν το βλεπω βγαζω σπυρακια. Ειδικα οταν το καλωδιο ειναι 1,5αρι. Για μερικα ευρω ξεφτυλλιζουμε την εγκατασταση.....
aiche Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 Στο σαλόνι έχει ένα πολύφωτο, δύο απλά φώτα και δώδεκα ρευματοδότες. Συνολικό ρεύμα 11.5 A. Επιλέγει το 2.5 mm2 γιατί από το αρχιτεκτονικό σχέδιο το συνολικό μήκος της γραμμής είναι 24 m και η πτώση τάσεως είναι μεγαλύτερη από 2.2 V. Αν το μήκος ήταν 16.88 m θα επέλεγε καλώδιο 1.5 mm2.
nvel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι από το 1990 οπότε χρησιμοποιεί ονομαστική τάση 220V και μέγιστη πτώση τάσης 1% ή 2.2V αντί της τρέχουσας των 9.2V
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 (edited) Κατά την ταπεινή μου άποψη - γνώμη- το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι λάθος κ επιεικώς απαράδεκτο, κανένας μα κανένας ευσυνείδητος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δεν θα έβαζε ποτέ 12 ρευματοδότες σε 1 κύκλωμα, προσέχτε λοιπόν τη διαβάζεται κ πως αξιολογείτε αυτό που διαβάζετε Κ επίσης, τη σαλόνι είναι αυτό που χρειάζεται 12 ρευματοδότες? Edited Αύγουστος 10 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
maneni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2012 (edited) και επισης συζηταμε για 1,5αρι σε γραμμη ρευματοδοτων (και μαλιστα 12????). Και αυτο ειναι υποδειγματικη μελετη. Αυτη τη μελετη την εκπνησανε μηχανικοι? ΝΑ μας χαιρομαστε.......... Επισης τα 9,2V ειναι οι συνολικα επιτρεπομενες (συνιστωμενες) απωλειες και δεν πρεπει να εξαντλουνται στις επιμερους γραμμες. Υπαρχουν και οι απωλειες της κεντρικης γραμμης. Edited Αύγουστος 10 , 2012 by maneni
corsakias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Ωραια, ας επανα-εφευρουμε το τροχο...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Ας επανέλθουμε λοιπόν στο αρχικό ερώτημα : Πόσα καλώδια ΝΥΑ των 2,5mm χωράνε χωρίς πρόβλημα σε μια φ16 σωλήνα ? Απάντηση: 5 Σε μια φ 13,5? Απάντηση : 3 Πόσα ΝΥΑ των 1,5mm χωράνε σε φ 16 ? Απάντηση : 9 Σε φ 13,5 ? Απάντηση : 7 Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε σπιράλ, τότε έχουμε + 1 ΝΥΑ edit Ανάλογα την μαεστρία του εγκαταστάτη τα καλώδια ΝΥΑ που χωράνε σε σωλήνα (φ13,5 – φ16) γίνονται + 2 από τα παραπάνω που παρέθεσα ή + 3 εάν σπιράλ
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2012 Νικο χωρανε για να το λες αλλα μετα ποσο ευκολο ειναι να περασεις νεες γραμμες αν συμβει κατι?
Recommended Posts