kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 (edited) Σήμερα είδα την παρακάτω εικόνα σε υπόγειο πολυκατοικίας. Ο οπλισμός κύριος και εγκάρσιος έχει διαβρωθεί τελείως ενώ το σκυρόδεμα έχει την εικόνα που βλέπετε. Η φωτογραφία είναι από υποστύλωμα στάθμης υπογείου. Η βλάβη στο σκελετό έιναι στο +0,50m από την άνω στέψη του πεδίλου. Κατασκευή 1969, υλικά S220-B225 σχέδια δεν υπάρχουν ακόμα. Με ποιο τρόπο αποκαθιστάς μονόπλευρα και σε τέτοιες συνθήκες; edit: αν θελουν οι mods ας αλλάξουν τον τίτλο σε " Προτάσεις αποκατάστασης υποστυλώματος μονόπλευρα " καθώς είναι πιο λογικό. Edited Αύγουστος 8 , 2012 by kostassid
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Υπάρχει περιμετρικό τοιχείο υπογείου; Διατομές στύλου και τοιχείου; Φορτία σχεδιασμού στύλου;
kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 (edited) 1) Όχι παντού και δεν έχω πρόσβαση σε όλο το κτίριο για να δω. (το εν λόγω υποστύλωμα είναι κεντρικό) 2) Το υποστύλωμα είναι 50cm στην μπροστινή πλευρά με την βλάβη και 70cm στην κάθετη. 4) 3 υπερκείμενοι όροφοι (4 πλάκες) χρήση κατοικίας. Σχετικά αραιός και άτακτος κάνναβος. Edited Αύγουστος 8 , 2012 by kostassid
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Υποστύλωμα 50/70 για τριώροφο; Με τι επιφάνεια επιρροής; Μια πρώτη σκέψη είναι μεταλλικός νάρθηκας...
kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Είναι κεντρικό και έχει αραιό κάνναβο. Επιφάνεια δεν μπορώ να μετρήσω καθώς δεν έχω ελεύθερη πρόσβαση περιμετρικά. Μονόπλευρος ο νάρθηκας;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Εδω δεν υπάρχει καθόλου τσιμεντοπολτος οπότε το Β225 δεν το βλέπω να ισχύει, όπως επίσης και το 50/70,
kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 σίγουρα, τοπικά έχει χάσει 10-15 cm λόγω της απώλειας σκυροδέματος.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Με λίγα λόγια το Β225 δεν είναι και πολύ σίγουρο!!!! Εαν είναι και λίγο παρακάτω σε βάθος το ίδιο? Το σίγουρο είναι οτι ελλείψει τσιμεντοπολτού τα χέρια σου είναι λυμένα. Ανόδια και πάλι δύσκολα θα δουλέψουν. Με λίγα λόγια σε βλέπω σε κοίλη ενίσχυση.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Σχεδόν μονόπλευρος. Ούτως ή άλλως το έχεις θέσει ως περιορισμό πως ο,τι κι αν γίνει θα είναι μονόπλευρο. Εφόσον είναι στύλος υπογείου (και το υπόγειο είναι στατικώς υπόγειο), δεν θα έχει σημαντικές ροπές και τέμνουσες...
agiannis78 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Όπως μπορείς να κόψεις ράβδους για να λάβεις δοκίμια, μπορείς να αποκαταστήσεις οπλισμό, αρκεί να είναι συγκολλήσιμος.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα