athanask Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Φυσικά αυτό θα κάνω. Ως προς τους παραπάνω συντελεστές ρωτώ τη γνώμη σου
hkamp Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 8 , 2012 Αν δεν είναι διαθέσιμα τα πραγματικά στοιχεία του μηχανήματος (από πινακίδα ή τεχν. χαρακτηριστικά εταιρίας) και το κλιματιστικό είναι 20ετίας, υποχρεωτικά θα πάρεις COP=1,7 και EER=1,5 όπως ορίζει η ΤΟΤΕΕ. Το τι σου είπε ο υπάλληλος δεν έχει σημασία. Ετσι νομίζει αυτός και κάνει λάθος. Αν κοιτάξεις τα COP και τα EER των εταιριών, από μοντέλο σε μοντέλο αλλάζουν. Τη μια το COP είναι μεγαλύτερο από το EER και αντίστροφα. Π.χ. την DAIKIN που κοιτάω αυτή την στιγμή στα περισσότερα μοντέλα είναι το COP>EER.
athanask Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2012 hkamp ευχαριστώ πολύ. Ηδη πριν λίγα λεπτά μου εγκρίθηκε η ανάκληση