JEK Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 09:11 πμ Καλημέρα συν. Στο σκαρίφημα που σας επισυνάπτω,η ξύλινη στέγη μέσω του σενάζ φορτίζει το πρέκι; Θεωρώ ότι το σενάζ ομοιομορφίζει τα συγκεντρωμένα φορτία αλλά κατασκευαστικά βρίσκεται πάνω από την φορτίζουσα επιφάνεια της λιθοδομής. Ποιά είναι η γνώμη σας;
Topap Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 02:16 μμ Εγώ θα το έλυνα ως εξής: Για την καμπτική αντοχή του πρεκιού θα έπαιρνα μόνο ότι ειναι μέσα στο τρίγωνο των 60ο. Για την διατμητική αντοχή θα λάμβανα υπόψιν και το φορτίο από τον αμείβων. Αυτή ειναι και η συμβουλή του "Manual for the design of plain masonry in building structures to Eurocode 6" απο το IStructe (Ινστιτούτο Δομοστατικών Μηχανικών Αγγλίας). Manual.pdf 2
JEK Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 07:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 07:11 μμ Ευχαριστώ συν. Τοpap!