JEK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2012 Καλημέρα συν. Στο σκαρίφημα που σας επισυνάπτω,η ξύλινη στέγη μέσω του σενάζ φορτίζει το πρέκι; Θεωρώ ότι το σενάζ ομοιομορφίζει τα συγκεντρωμένα φορτία αλλά κατασκευαστικά βρίσκεται πάνω από την φορτίζουσα επιφάνεια της λιθοδομής. Ποιά είναι η γνώμη σας; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Topap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2012 Εγώ θα το έλυνα ως εξής: Για την καμπτική αντοχή του πρεκιού θα έπαιρνα μόνο ότι ειναι μέσα στο τρίγωνο των 60ο. Για την διατμητική αντοχή θα λάμβανα υπόψιν και το φορτίο από τον αμείβων. Αυτή ειναι και η συμβουλή του "Manual for the design of plain masonry in building structures to Eurocode 6" απο το IStructe (Ινστιτούτο Δομοστατικών Μηχανικών Αγγλίας). Manual.pdf 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JEK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2012 Ευχαριστώ συν. Τοpap! Link to comment Share on other sites More sharing options...