sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 (edited) παραθετω 2 μοντελα.ερωτησεις:1. ποια ειναι σωστη ως προσομοιωση? η περιπτωση α οπου η θεμελιωση γινεται σε διαφορετικες σταθμες ή η β, οπου η θεμελιωση γινεται στην ιδια (με διαφορετικα υψομετρα)?2. στην περιπτωση β που εχω τοιχωματα, το nv απο ποιο υψομετρο θα το ορισω να μετραει? απο το -1,5 ή το 0? 3. και στις 2 περιπτωσεις καλο θα ειναι να υπαρχει συνδετηρια δοκος απο τα δεξια πεδιλα (που ειναι ψηλοτερα) και τελος τα υποστυλωματα αριστερα? Edited Ιούλιος 18 , 2013 by sundance
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2013 1. Η α, αλλα η σταθμη θεμελιωσης του τμηματος διχως υπογειο πρεπει να ειναι σε τετοιο υψομετρο ωστε να μπορεις να βαλλεις τη ΣΔ (βλ 3) 2. Το 0 3. Φυσικα και πρεπει να εχει συνδετηρια δοκο. Στην ουσια στη σταθμη 0 (οροφη υπογειου) θα εχεις και "τμημα" θεμελιωσης.
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 1. η β γιατι να μην ειναι σωστη? μπορω να την βαλω να συμβαλλει με το απεναντι υποστυλωμα...δεν με δεσμευει κατι. 2. τα δεξια τοιχεια δεχονται ομως σεισμικη τεμνουσα απο το -1,5...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 (edited) Η β για μενα ειναι λαθος. Το nv δεν ειναι σχεση με το φυσικο ή διαμορφωμενο εδαφος, αλλα με τα τοιχωματα του υπογειου. Διαβασε ΕΑΚ και τις ερωταπαντησεις του ΦΕΣΠΑ. Edited Ιούλιος 19 , 2013 by terry
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 το υπογειο ειναι μικρο...καταλαμβανει μικρο μερος της κατοψης. οποτε, ενω μπορει να δεσμευει τις οριζοντιες μετακινησεις των υποστυλωματων/τοιχειων που 'πιανει', τα υπολοιπα λειτουργουν 'αυτονομα'...
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 (edited) Στο 0 δεν θα θεμελιωσεις το κομματι διχως υπογειο? (δεν βρισκω το λογο για να το θεμελιωσεις βαθυτερα) Αρα εκει εχεις τη σταθμη για τον υπολογισμο του nv. Εγραψα και παραπανω οτι στη σταθμη 0 (οροφη υπογειου) θα εχεις και τμημα θεμελιωσης. Ετσι θα γινει και κατασκευαστικα. Edited Ιούλιος 19 , 2013 by terry
sundance Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 (edited) στο -1,5, οπως φαινεται και στο σχημα. (με αλλαγη υψομετρου των κομβων) κατασκευαστικα δεν μπορει να γινει ετσι...πως θα μπορουσε αλλωστε? η οροφη του υπογειου εξεχει 30εκ του φυσικου εδαφους. βαλε και 1,20 κατω η θεμελιωση....παμε στο -1,5... αλλος με αποψη? Edited Ιούλιος 19 , 2013 by sundance 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Κάτι φοβάσαι. Τι είναι αυτό που φοβάσαι και το ψάχνεις;
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 (edited) κατασκευαστικα δεν μπορει να γινει ετσι...πως θα μπορουσε αλλωστε? η οροφη του υπογειου εξεχει 30εκ του φυσικου εδαφους. βαλε και 1,20 κατω η θεμελιωση....παμε στο -1,5... Μπερδευεις τις αρχιτεκτονικες σταθμες με τις σταθμες τις στατικες (οπως τις λαμβανει υποψη το ΦΕΣΠΑ) ΥΓ. Εγω δεν συζηταω αλλο, διοτι εισαι απολυτως ενω ζητας να σου πουμε τη γνωμη μας. Edited Ιούλιος 22 , 2013 by ilias
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα