aiche Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2012 Με αναλυτική μέθοδο βέλτιστου ελέγχου μιας απλής διεργασίας με συνάρτηση μεταφοράς την Gp(s) = 1 / (1 + s) προέκυψε ότι μια βέλτιστη λύση είναι η τοποθέτηση ενός αναλογικού-ολοκληρωτικού ελεγκτή με συνάρτηση μεταφοράς την Gc(s) = ( As + Β ) / s Τα αναλυτικά αποτελέσματα έδωσαν για τις σταθερές του ελεγκτή τις τιμές Α = 1.08 και Β = 20,5. Το σήμα εξόδου του συστήματος ελέγχου (negative feedback) είναι λοιπόν το αριστερό διάγραμμα. Αν όμως ρυθμίσω τον ελεγκτή με Α = 2+1.08 και Β = 2+20,5 έχω το δεξί διάγραμμα που μου φαίνεται πιο καλό. Πως μπορούμε να αποφασίσουμε για το ποιές είναι οι βέλτιστες σταθερές του ελεγκτή;
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2012 Η ziegler-nichols, είναι εμπειρική μέθοδος. Για βέλτιστη ακρίβεια, δες τη μέθοδο της ανάδρασης μεταβλητών κατάστασης, ή μέθοδος τοποθέτησης των πόλων, ήγ μέθοδος ακύρωσης πόλων/μηδενιστών (state feedback control, pole-placement control, pole/zero cancelation method). Με τις μεθόδους αυτές, καταλήγεις σε κατευθυντή ο οποίος κάνει το σύστημα κλειστού βρόγχου, να συμπεριφέρεται όπως εσύ θες, δηλαδή βάσει προδιαγραφών που θα θέσεις. Η πιο εύκολη υλοποίηση δε, είναι με ψηφιακό κατευθυντή. δεν τις γνώριζα ετούτες τις μεθόδους συνάδελφε. πάντως για τη βιομηχανία, και η εμεπιρική μέθοδος ziegler-nichols, δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. (αυτό βέβαια εξαρτάται τη μηχανισμό έχεις και τι ακριβώς θέλεις να ελέγξεις) 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα