AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:39 μμ κάνεις "καλό", γιατί ανεβάζεις την κατανάλωση στο Κ.Α. σου με αυτό τον τρόπο
tsx Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:46 μμ Τώρα το "έπιασα"... Λέγοντας ο πίπο ότι του ανεβάζει κατηγορία, νόμιζα ότι πάει από Γ σε Δ πχ. Όντως τραγικό. Ανεβάζει στο ΚΑ, αλλά ανέβασε και στο δικό σου ρε λογισμικό. Μήπως είναι και αυτό ένα bug του λογισμικού; Θα ψάξω λίγο ΚΕΝΑΚ
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:52 μμ (edited) Σκεψου... Ο επιτοιχος λεβητας φυσικου αεριου, εξωτερικου χωρου, νοειται ως τοπικη μοναδα βασει ΤΟΤΕΕ Οποτε δεν εχει απωλειες δικτυου διανομης... Μοναδα κοινως... Ομως το κτηριο αναφορας εχει καποιες απωλειες και το δικτυο διανομης του διερχεται απο τους ιδιους χωρους απο τους οποιους διερχεσαι κι εσυ... Οποτε οταν το ΚΑ διερχεται απο εξωτερικους, εχει μεγαλυτερες απωλειες... Εσυ ομως, ειτε διερχεσαι απο εσωτερικους ειτε απο εξωτερικους, εχεις ηδη θεσει μοναδα βασει ΤΟΤΕΕ στην αποδοση του ΔΔ σου.... Οποτε εχεις μεγαλυτερη καταναλωση του ΚΑ σου και αρα αναβαθμιση του κτηριου σου... Εμενα, φερ ειπειν, στο τελευταιο ΠΕΑ που εβγαλα σημερα, αν εθετα εσωτερικη διελευση πηγαινα Η και με εξωτερικη που εθεσα γιατι ηταν οφθαλμοφανεστατα ορθοτερο πηγα Ζ.... Κουλο? Edited October 15, 2013 at 08:53 μμ by Inzaghi
tsx Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 08:57 μμ Και εγώ έτσι σκέφτηκα στην αρχή και έκανα δοκιμή με κεντρική θέρμανση όπου έχω απώλειες. Και πάλι δεν μου άλλαξε την κατανάλωση του κτιρίου μου. Μόνο του ΚΑ!!!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2013 at 09:04 μμ Ναι αλλα οταν αλλαζεις σε κεντρικη θερμανση που εχεις απωλειες, αλλαζουν οι απωλειες σου κιολας Αλλο αν χαριν δοκιμων κρατησες τις ιδιες απωλειες
nick_61 Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 05:57 πμ Μήπως να βάλεις απώλειες στο δίκτυο διανομής; Άλλωστε στην ΤΟΤΕΕ αναφέρεται σε τοπικά συστήματα στα οποία δεν υπάρχει δίκτυο διανομής. Στη δική σου περίπτωση όμως υπάρχει.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 05:38 μμ Μην τα ξαναλεμε 1000 φορες... Οι λεβητες ΦΑ στο μπαλκονι ειναι ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ανευ ΔΔ..... Αν μου καρφωσεις το λεβητα στο δωμα και εσυ εισαι τελευταιο πατωμα, τοτε θα παρω απωλειες... Αλλα για επιτοιχο στο μπαλκονι δεν παιρνω Το λεει ΡΗΤΑ η ΤΟΤΕΕ
nick_61 Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 07:16 μμ Που το λέει ΡΗΤΑ ; Και γιατί δεν θεωρούνται δίκτυο διανομής 30 μέτρα οριζόντια σωλήνωση στο μπαλκόνι και θεωρούνται 6 μέτρα κατακόρυφη στο κλιμακοστάσιο ;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 07:54 μμ Τελος σελιδας 105 και αρχες σελιδας 106 στην ΤΟΤΕΕ 1 Αφου μου δινει το δικαιωμα να χρησιμοποιησω μηδενικες απωλειες, γιατι ντε και καλα να θεσω απωλειες?
nick_61 Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2013 at 08:04 μμ (edited) Τελος σελιδας 105 και αρχες σελιδας 106 στην ΤΟΤΕΕ 1 Αφου μου δινει το δικαιωμα να χρησιμοποιησω μηδενικες απωλειες, γιατι ντε και καλα να θεσω απωλειες? Στις σελίδες που αναφέρεσαι λέει για τοπικά συστήματα στα οποία δεν υπάρχει δίκτυο διανομής. Εδώ όμως υπάρχει και μάλιστα εξωτερικό. Θα θέσεις απώλειες γιατί τις έχεις, αφού οι σωληνώσεις σου περπατάνε εξωτερικά στο μπαλκόνι. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Σαν ενεργειακός επιθεωρητής και μηχανικός αποτυπώνεις την πραγματικότητα και εκτιμάς και πράττεις ανάλογα. Edited October 16, 2013 at 08:07 μμ by nick_61
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα