dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Καλημερα bstoch Το β.α. ναι όπως το λές = 0,925 Την θερμική ισχύ στο δίκτυο διανομής : 20KW * ng1 * ng2 = 20 * 1 * (σε τι κατάσταση είναι ο λέβητας πιν. 4.4) = .... και τον β.α. του δικτύου διανομής απο πιν. 4.11 για 20KW και διέλευση (εξω ή μέσα) και τι μόνωση έχει
bstoch Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 dib να σε ξαναρωτησω το ng1 παραπανω γιατι το λαμβανεις 1??
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Γιατί βάσει αυτού του τύπου (QΛ* ng1 * ng2) βγαίνει η μεταφερόμενη θερμική ισχύ στο δίκτυο διανομής
hkamp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 (edited) Αφού ο λέβητας είναι εγκατεστημένος στο υπόγειο (μακριά από το χώρο με δίκτυο διανομής <<το οποίο διέρχεται έξω από τους εξεταζόμενους θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους και παρουσιάζει απώλειες που δεν ανακτούνται.>>) δεν είναι τοπικός. Είναι κεντρικό σύστημα και δεν ισχύει η παράγραφος της 4.1.2.1 όπου θα μπορούσες να λάβεις τον β.α. από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επισυνάπτω την απάντηση της ΕΥΕΠΕΝ προς τον συνάδελφο panos_vicious σε σχετική ερώτηση που αφορούσε τη διάκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων και τη χρήση της προηγούμενης παραγράφου της ΤΟΤΕΕ1 (με όλο το θάρρος Πάνο, την άδεια αναδημοσίευσης που μου είχες δώσει κάποτε τη θεωρώ διαρκείας ). <<Απάντηση: Η έννοια "ατομικό" μπορεί να χαρακτηριστεί ένα σύστημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο χώρο ενός χρήστη (ατομικό τοπικό ηλεκτρικό καλοριφέρ ή ηλεκτρική τοπική θερμάστρα κτλ), ή αποκλειστικά για την κάλυψη φορτίων μιας μεμονωμένης ιδιοκτησίας (κατάστημα, διαμέρισμα) όπου θα μπορούσε να είναι ένας τοπικός ή κεντρικός λέβητας, μια αντλία θερμότητας τοπική ή κεντρική κτλ. Στην ΤΟΤΕΕ γίνεται αναφορά μόνο για τοπικό ή κεντρικό σύστημα, διότι αυτό που ενδιαφέρει τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης, είναι αν το ατομικό σύστημα είναι τοπικό ή κεντρικό. Τα συστήματα που παράγουν την απαιτούμενη θερμική/ψυκτική ενέργεια μέσα στο χώρο του οποίου πρέπει να καλυφθούν τα φορτία καλούνται "τοπικές μονάδες" όπως ένα τζάκι, ένας τοπικός λέβητας αερίου, μια σόμπα, ένα θερμοσυσσωρευτής κ.ά. για τα οποία από το δίκτυο διανομής τους (συνήθως πολύ μικρό) δεν λαμβάνονται υπόψη θερμικές/ψυκτικές απώλειες, καθώς διέρχονται μέσα από τους εξεταζόμενους θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους. Αντίθετα τα συστήματα που παράγουν την απαιτούμενη θερμική/ψυκτική ενέργεια σε άλλο χώρο (λεβητοστάσια υπογείων, οροφή κτλ) έξω από τον χώρο του οποίου πρέπει να καλυφθούν αποκλειστικά τα φορτία καλούνται "κεντρικές μονάδες" όπως είναι πολλοί λέβητες ή αντλίες θερμότητας και τα οποία διαθέτουν δίκτυο διανομής το οποίο διέρχεται έξω από τους εξεταζόμενους θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους και παρουσιάζει απώλειες που δεν ανακτούνται. Συνεπώς, ανάλογα με το σύστημα που διαθέτει το υπό εξέταση κτίριο ορίζονται κάθε φορά οι βαθμοί απόδοσης για την παραγωγή, διανομή και τερματικές μονάδες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΤΟΤΕΕ-1 και στο εγχειρίδιο του λογισμικού.>> edit: τώρα που ξαναδιάβασα τις αναρτήσεις βλέπω ότι είναι πετρελαίου, οπότε ούτως ή άλλως δεν μπορείς να κάνεις χρήση του β.α. από το ταμπελάκι γιατί η ΤΟΤΕΕ1 κάνει αναφορά στην παρ. 4.1.2.1 για τοπικούς λέβητες φυσικού αερίου. Edited Νοέμβριος 17 , 2013 by hkamp
bstoch Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 ο λεβητας δηλ παρ ολο που ειναι αποκλειστικα για το συγκεκριμενο οροφοδιαμερισμα το λαμβανω σαν μη τοπικο??
bstoch Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 δηλ θα παω απο την αρχη και θα κανω διαστασιολογηση κτλ κτλ
bstoch Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 δηλ θα παω απο την αρχη και θα κανω διαστασιολογηση κτλ κτλ και θα τοποθετησω στο συστημα θερμανσης την ισχυ που θα βρω και τον β.α. που θα βρω επισης
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 (edited) Για να μην μπερδεύεσαι σε ότι έχει να κάνει με πετρέλαιο, παίρνεις β.α από φύλλο ελέγχου και μετά κάνεις έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης. Είχα ανάλογη περίπτωση με λέβητα στο δώμα αποκλειστικά για την κατοικία και τα πήρα από φ.ε Edited Νοέμβριος 17 , 2013 by ikaros13
bstoch Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2013 ικαρε δηλ λες να παρω ισχυ και β.α. απο τον λεβητα γιατι δεν υπαρχει ελεγχος καυσαεριων και να κανω διαστασιολογηση???και στον τυπο 4.1. θα βαλω ολα τα τ.μ απο το κτιριο η μονο του οροφοδιαμερισματος?το οποιο απο πανω και κατω εχει οροφους
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα