nik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 (edited) Στους λέβητες συμπύκνωσης που έχουν βαθμό απόδοσης πάνω από 100% τι β.α. βάζουμε στο ΠΕΑ ? Εγώ έχω έναν επιτοίχιο λέβητα που έχει τα εξής χαρακτηριστικά από το φυλλάδιο του : 1) Πλήρες φορτίο 60/80 C' - απόδοση 97,5% 2) Μερικό φορτίο (30%) - απόδοση 108,9% 3) Μέσο φορτίο 60/80 C' - απόδοση 97,8% 4) Μέσο φορτίο 30/50 C' - απόδοση 106% Τι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλω σαν απόδοση για θέρμανση και ΖΝΧ ?? Edited Δεκέμβριος 20 , 2013 by nik
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Το 1) που αναφέρετασι σε πλήρες φορτίο : 97,5% Το 2) & 4) είναι λογιστικά νούμερα όχι πραγματικά Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μηχανή που δίνει απόδοση πάνω απο 100% με εξαίρεση τους πυρηνικούς αντιδραστήρες 1
nik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Καλά είσαι....Το έχουν κάνει για εμπορικούς λόγους και μόνο... Και το 97,% ακόμη από την εμπειρία σου είναι υπερβολικό ? Πολύ μεγάλο δεν είναι ? Ευχαριστώ.
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 (edited) Το >100% σ' αυτούς τους λέβητες προκύπτει από τον τρόπο εκμετάλλευσης της ενέργειας από τη συμπύκνωση των υδρατμών των καυσαερίων και του τρόπου υπολογισμού του βαθμού απόδοσης. Είναι κατά κάποιο τρόπο <<λογιστικό>> νούμερο όπως λες, αλλά τα χρησιμοποιούμαι ανάλογα με τη ρύθμιση του λέβητα συμπύκνωσης. Γι αυτό και στο λέβητα του προγράμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ είναι ενεργά και τα δύο κουτάκια <<β.α>> και <<COP>>. Για να μπορείς να βάλεις αυτούς τους βαθμούς απόδοσης. Ετσι νομίζω αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Edited Δεκέμβριος 20 , 2013 by hkamp
nik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 (edited) Προκύπτει από ΤΟΤΕΕ αυτό ή είναι δική σου ερμηνεία ? Δηλαδή βάζω β.α. = 97,5% και COP = 106/97.5 = 1.087 ? Δεν του έχει τύχει κανενός επιτοίχιος συμπύκνωσης σε ΠΕΑ να μου πει τι έκανε ? Edited Δεκέμβριος 20 , 2013 by nik
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Εάν θεωρείς πως έχεις βαθμό απόδοσης 108% θα βάλεις μονάδα στον βαθμό απόδοσης και 1,08 στο COP
nik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Εάν θεωρείς πως έχεις βαθμό απόδοσης 108% θα βάλεις μονάδα στον βαθμό απόδοσης και 1,08 στο COP Βασικά δεν ξέρω....Σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνετε οι υπόλοιποι ? Εσύ tsx το έχεις εφαρμόσει αυτό σε συμπύκνωσης ?
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Πολλές φορές το έχω εφαρμόσει. Ο βαθμός απόδοσης που λαμβάνει το λογισμικό υπόψιν είναι β.α.*COP, οπότε όπως σου είπα είσαι καλυμμένος. 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 @tsx Νομίζω πως δεν είναι σωστό να συμπληρωθεί το κελί του COP με την τιμή του β.α. που δίνει ο κατασκευαστής (πχ. 1,08) και στο κελί του β.α. να συμπληρωθεί μονάδα (1). Ο COP (συντελεστής επίδοσης) αφορά αποκλειστικά και μόνο αντλίες θερμότητας. COP, συντελεστής επίδοσης. Εισάγεται ο συντελεστής επίδοσης σε περίπτωση που γίνεται χρήση μονάδας αντλίας θερμότητας (ανάλογα με τον τύπο), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας). Άλλωστε και η ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 (2η έκδοση ) στην ενότητα 2.1.14.1. είναι σαφής: "......Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση απαιτείται η καταγραφή και των δυο παραμέτρων, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες ως μονάδα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λέβητα εισάγεται ο βαθμός απόδοσης και το COP εισάγεται σαν μονάδα (1), ενώ σε περίπτωση αντλίας θερμότητας εισάγεται το COP και ο βαθμός απόδοσης εισάγεται σαν μονάδα (1)". Προσωπικά, αν σε μέγιστο φορτίο ο λέβητας συμπύκνωσης, βάση του κατασκευαστή του, είχε β.α.>1 αυτή την τιμή θα συμπλήρωνα στο κελί του β.α. και COP=1. Το ότι στους απλούς λέβητες ο β.α. υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη ενώ στους συμπύκνωσης στην ανώτερη, δεν αλλάζει κάτι στο ότι εμείς τον βαθμό απόδοσης θα πρέπει να καταχωρήσουμε, όποιος κι αν είναι αυτός. Στο παράδειγμα του nik, όπως προείπε και ο dib, θα συμπλήρωνα β.α.=0,975 (αν επρόκειτο για "τοπικό" λέβητα, οπότε ng1=1) και COP=1. Δεν ξέρω, αλλά φοβάμαι πως αν επιλέξεις σαν τύπο μονάδας παραγωγής "Λέβητα" και παράλληλα συμπληρώσεις στο κελί του COP τιμή μεγαλύτερη από 1, πιθανόν να μπερδεύεται το λογισμικό, παρόλο που σαν βαθμό απόδοσης λαμβάνει τελικά το γινόμενο β.α.*COP. Πιθανόν να γίνεται μπέρδεμα στο Κ.Α. που από τη μια "βλέπει" λέβητα και από την άλλη COP>1, δηλαδή και λέβητα και αντλία θερμότητας.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα