Καλησπέρα, κατά τον έλεγχο ενός προεντεταμένου φορέα σε διάτμηση στην οριακή κατάσταση αστοχίας, σε ποιες περιπτώσεις ο τένοντας θα μπορούσε να αυξήσει την συνολική τέμνουσα του φορέα; Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Κάθε τένοντας που διαπερνά μία διατομή με γωνία μικρότερη των 90° προσφέρει συνιστώσα τέμνουσας που συνήθως ανακουφίζει (είναι αντίθετη) από την τέμνουσα των φορτίων της δοκού.

 

Η ύπαρξη του τένοντα θα αυξήσει την τέμνουσα μόνο εφόσον η κλίση του (ως προς τον ουδέτερο άξονα) είναι αντίθετη στην κλίση του διαγράμματος ροπών. Κάτι τέτοιο μπορεί -πρακτικά- να συμβεί μόνο σε προεντεταμένες δοκούς με πλαισιακή λειτουργία, σε περίπτωση σεισμού.

Edited by AlexisPap
Δημοσιεύτηκε (edited)

Για παράδειγμα στον φορέα που έχω επισυνάψει η τέμνουσα του τένοντα ανακουφίζει την τέμνουσα των μόνιμων και κινητών φορτίων ή την αυξάνει;