ilias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Ένα τοίχωμα οπλισμένο όπως ακριβώς ορίζει ο Ε.Κ.Ω.Σ., δηλαδή οπλισμός κορμού και διαμόρφωση κρυφοκολώνων, θα αστοχίσει αρχικά καμπτικά και από κει και πέρα την περαιτέρω ένταση θα την αναλάβουν οι δύο περισφιγμένες περιοχές των άκρων του, οι οποίες θα παραλαμβάνουν διαδοχικά και εναλλάξ θλιπτική - εφελκυστική καταπόνηση ανάλογα με την φορά του σεισμού, όπως και αξονικά φορτία. Οι κρυφοκολώνες σχεδιάζονται με βάση την αξονική φόρτιση του τύπου: Neff=2/3*(Nsd/2 + Msd/z), όπου όπου z η απόσταση των κέντρων των κρυφοκολώνων. Άρα όσο πιο μεγάλο είναι το z, για συγκεκριμένο πάντα μήκος τοιχώματος, δηλαδή όσο πιο μακριά είναι οι κρυφοκολώνες έως να προσεγγίσουν το ελάχιστο όριο του κανονισμού, τόσο λιγότερο καταπονούνται αφού μικραίνει το Νeff σχεδιασμού και τόσο επομένως αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή . Επόμένως "πειράζοντας" την διάταξη οπλισμού που προτείνει ο Ε.Κ.Ω.Σ., τοποθετώντας π.χ. ενδιάμεσα και μία τρίτη κρυφοκολώνα μήπως δημιουργούμε πρόβλημα, από τη στιγμή που αλλάζει η απόσταση z του τύπου Neff=2/3*(Nsd/2 + Msd/z), οπότε δεν έχουμε τη σωστή εναλλάξ παραλαβή θλιπτικών - εφελκυστικών καταπονήσεων και αξονικών φορτίων?
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 όσο πιο μακριά είναι οι κρυφοκολώνες ... τόσο λιγότερο καταπονούνται αφού μικραίνει το Νeff σχεδιασμού και τόσο επομένως αποκτούν μεγαλύτερη αντοχήHλία δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει αυτό. Όπως πολύ σωστά είπες, για δεδομένο μήκος τοιχώματος, το z μεγαλώνει όταν μικραίνουν τα κρυφοϋποστυλώματα. Όμως το ότι μικραίνει το Νeff δεν σημαίνει ότι καταπονούνται λιγότερο οι κρυφοκολώνες. Γιατί ναι μεν μικραίνει το αξονικό φορτίο αλλά μειώνεται και το Ac άρα το ανηγμένο αξονικό φορτίο νd αυξάνεται. Υπενθυμίζω την σχέση : Αν κάτσεις να το δεις αναλυτικά (κάνε ένα excel-άκι) θα δεις ότι το nd μειώνεται μέχρι ένα όριο ενώ μετά ξανα αυξάνεται πάλι. Επίσης για ποιο λόγο μια κρυφοκολώνα στη μέση να επηρεάζει (δυσμενώς) την καμπτική λειτουργία του τοιχώματος? Αντιοικονομικό θα είναι. γιατί θα έχεις σίδερα κοντά στον ουδέτερο άξονα και τα οποία δε θα διαρρεύσουν. Και για ποιο λόγο να αλλάξει το z με την προσθήκη της έξτρα κρυφοκολώνας? Ο όρος (Μsd/z) υπολογίζει το μέτρο του ζεύγους των δυνάμεων (ροπής) που καταπονεί τη διατομή. Δεν εξαρτάται από τα σίδερα που μπαίνουν αλλά από το που θεωρούμε ότι θα ασκηθεί η δύναμη αυτή. Εκτός και αν εννοείς ότι υπάρχει κίνδυνος να υπεροπλίσεις τη διατομή, αλλά με στοιχεία τέτοιου μεγέθους νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό...
ilias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Παναγιώτη πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σου. Και εγώ δεν καταλήγω σε κάποιο συμπέρασμα για το αν είναι καλό ή όχι να τοποθετήσουμε τρίτη κρυφοκολώνα, απλά με βάση τους τύπους και τη φιλοσοφία σχεδιασμού που επιβάλει ο Κανονισμός διατύπωσα ένα προβληματισμό.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 ...Μήπως χρειάζεται να "σπάσουμε" το 330/25 σε δύο επιμέρους τοιχία και να τα οπλίσουμε ως ομάδα με αποτέλεσμα την δημιουργία 3 κρυφοκολώνων; Όταν λες να τα "σπάσουμε" εννοείς φαντάζομαι μόνο σχεδιαστικά. Γιατί αν το κάνεις και στην προσομοίωση θα έχεις εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα.
Barracuda Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Μηπως για τετοιες διαστασεις εμπιπτεις σε τιποτα διαταξεις για κοντα τοιχωματα (πχ αν εχεις διωροφο)? Σε τετοιες περιπτωσεις νομίζω ουτε και οι ακραιες ενισχυσεις ειναι απαραιτητες.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Κοντά τοιχώματα στον ΕΚΩΣ-ΕΑΚ;
Barracuda Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Οχι, στον EC8 νομιζω, απλα λεω μηπως δεν ειναι τοσο σημαντικο θεμα οι ενισχυσεις για τετοια τοιχωματα.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2008 Ο EC8 αναφέρεται σε κοντά τοιχώματα όπως όμως επιβάλλει κρυφοϋποστυλώματα μόνο στο ισόγειο όταν λάβουμε μέση πλαστιμότητα και όχι υψηλή (χαμηλότερο q).
iovo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2008 Υπάρχουν κάποιες διατάξεις στον EC8 (5.4.3.5) για μεγάλα πλάστιμα τοιχώματα - ελαφρά οπλισμένα. Γενικά δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο τοίχωμα θα λειτουργήσει απολύτως καμπτικά, η επιρροή της δοκού timoshenko θα είναι αρκετά μεγάλη, για να θεωρήσουμε ότι δεν θα υπάρχουν έντονες διατμητικές παραμορφώσεις και ότι ο μοχλοβραχίονας μεταξύ των κρυφών στύλων θα είναι η απόστασή τους.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα