HAROUL Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2023 Καησπέρα σε όλους, σε μεταλλικό πλαίσιο πλάτους 25,30μ. έχει τοποθετηθεί ελκυστήρας 2xUPN120 ο οποίος "κόβεται" και από 4 ορθοστάτες διατομής 2x L70x70x7. Θέλω να ελέγξω την επάρκειά του και ήθελα να ρωτήσω πως ελέγχεται; Μου προκύπτουν μεγάλοι συντελεστές και απορώ μήπως γίνεται κάποιος συγκεκριμένος έλεγχος στο εν λόγω μέλος (π.χ. μόνο σε εφελκυσμό). Ευχαριστώ εκ των προτέρων
HAROUL Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2023 Καλημέρα tetris. Δεν είπαμε ότι δεν θα λύσουμε τον φορέα...Η ερώτηση ήταν αν γίνεται κάποια παραδοχή για τον έλεγχο του ελκυστήρα...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα