HAROUL Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2023 Καησπέρα σε όλους, σε μεταλλικό πλαίσιο πλάτους 25,30μ. έχει τοποθετηθεί ελκυστήρας 2xUPN120 ο οποίος "κόβεται" και από 4 ορθοστάτες διατομής 2x L70x70x7. Θέλω να ελέγξω την επάρκειά του και ήθελα να ρωτήσω πως ελέγχεται; Μου προκύπτουν μεγάλοι συντελεστές και απορώ μήπως γίνεται κάποιος συγκεκριμένος έλεγχος στο εν λόγω μέλος (π.χ. μόνο σε εφελκυσμό). Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2023 Με επίλυση του φορέα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HAROUL Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2023 Καλημέρα tetris. Δεν είπαμε ότι δεν θα λύσουμε τον φορέα...Η ερώτηση ήταν αν γίνεται κάποια παραδοχή για τον έλεγχο του ελκυστήρα... Link to comment Share on other sites More sharing options...