Η εξισορρόπηση των πιέσεων στη μεταγωγή απο το ένα κύκλωμα (ανοιχτό - κλειστό) στο άλλο που και πως γίνεται?

Μάλλον στο ανοιχτό δοχείο διαστολής δεν βλέπω να γίνετε κάπου αλλού... αν και αυτό ήταν υψηλά γράμματα για την εποχή που κατασκευάστικε :smile: γι'αυτό το λόγο αποφεύγω να τα χρησιμοποιείσω μαζί και τα δύο συστήματα.

Edited by spiliosa
  • Απαντήσεις 55
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε
Κάποια πατατιά μεγάλη έχουν κάνει στην εγκατάσταση που λόγω έλλειψης εμπειρίας επι του θέματος δεν μπορώ να εντοπίσω.

 

Σήκωσε το αν. δοχείο 2-3 μέτρα πιο ψηλά.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σήκωσε το αν. δοχείο 2-3 μέτρα πιο ψηλά.

Δεν είναι τόσο εφικτό γιατί ήδη το δοχείο διαστολής βρίσκεται στο μπαλκόνι του αποπάνω ορόφου το οποίο έχει κεραμοσκεπή και χαγιάτι, αλλά ίσως τα 2 μέτρα μπορέσω να τα βολέψω, λες αυτός να είναι ο λόγος που παίρνει αέρα το δίκτυο?

Το ότι δεν έχει την απαραίτητη δυναμική ενέργεια για να μου εξαερώσει το δίκτυο το έχω σκεφτεί, αλλά δεν θα έπρεπε με την ενεργοποίηση του κυκλοφοριτή να το " βοηθήσει" να βγάλει τον αέρα. Βέβαια τον αέρα καταφέρνω και τον αποβάλω από το σώμα γυρνώντας το κύκλωμα στην λειτουργία με τον λέβητα, οπότε η βαλβίδα πλήρωσης καταφέρνει και βγάζει τον αέρα, στην συνέχεια όμως όταν απομονώνω το σύστημα του λέβητα και δουλεύω το τζάκι ξαναπέρνει αέρα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Edited by spiliosa
Δημοσιεύτηκε

Ναι.

Αν το δοχείο ανέβει μόνο δύο μέτρα τον κυκλοφορητή να τον δουλέψεις στην χαμηλώτερη σκάλα που μπορείς.

Ο κυκλοφορητής ετσι όπως τα λες πρέπει να είναι στην επιστροφή και το αν.δοχείο πρέπει να είναι καρφωμένο μπροστα του...

Σωστά?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι.

Αν το δοχείο ανέβει μόνο δύο μέτρα τον κυκλοφορητή να τον δουλέψεις στην χαμηλώτερη σκάλα που μπορείς.

Ο κυκλοφορητής ετσι όπως τα λες πρέπει να είναι στην επιστροφή και το αν.δοχείο πρέπει να είναι καρφωμένο μπροστα του...

Σωστά?

Όντως ο κυκλοφορητής είναι στην επιστροφή και το δοχείο καρφωμένο μπροστά του (μεγάλε :smile: ) πριν την είσοδο του νερού στο τζάκι .

Και για πιο λόγο μου κάνει υπερχείλιση στο δοχείο όταν κάνω εξαέρωση στο ψυλότερο σώμα?

Edited by spiliosa
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και τον χρόνο σου aithilenio

Και για να μου λυθελυ η απορία, γιατί όταν κα΄νω εξαέρωση του σώματος μέσω του κυκλώματος του λέβητα και βαλβίδας πλήρωσης, όταν το γυρνάω το δίκτυο στο τζάκι το συγκεκριμένο σώμα παίρνει αέρα σε λίγο χρονικό διάστημα, μήπως επειδή ο κυκλοφορητής που είναι στην επιστροφή συσκολέυει την πορεία του αέρα που δημιουργείται στο κύκλωμα και βρίσκει την "εύκολη δίοδο" προς το σώμα? Αλλιώς δεν θα έπρεπε ο αέρας να βγαίνει στο δοχείο διαστολής?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Φίλε spiliosa.....

Με την συγκεκριμένη διάταξη αν η γραμμή ασφαλείας (μπαγκούρα)ήταν γυάλινη θα έβλεπες την στάθμη του νερού να κατεβαίνει τόσο όσο η πτώση πίεσης του εναλλάκτη του τζακιού....

Ο κυκλοφορητής ας πούμε ότι αντί να σπρώχνει, ρουφάει.

Τώρα αν θέλεις να εμβαθύνεις διάβασε αυτό.

http://www.monachos....p?TOPIC_ID=2771

Edited by aithilenio
Δημοσιεύτηκε

Ευχασριστώ πολύ φίλε Gregori, κατατοπιστικότατο το forum monachos, το παρακολουθούσα παλαιότερα και μου είχε λύσει πολλές απορίες στις εγκαταστάσεις, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν τα προλαβαίνω και τα δυο forum.

  • 3 weeks later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο