CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 Καλημέρα σε όλους Επιτρέπεται από το HD384 η σύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων (πχ. VRV) με τον πίνακα χωρις προστασία απο ΔΔΕ 30mA? H ερώτηση γίνεται γιατί στο ΦΕΚ αναφέρει οτί ο ΔΔΕ θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κυκλώματα. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 (edited) Το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά, χωρίς όμως να είναι το κύριο αντικείμενο κάποιου thread. Άλλαξα τον τίτλο, ώστε να υπάρχει ένα thread που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα, το οποίο προβληματίζει αρκετούς συναδέλφους. Edited Οκτώβριος 11 , 2012 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2012 (edited) Ο HD384 δεν επιβαλλει τη χρηση ΔΔΕ. Η επιβολη εγινε με ΥΑ. Αν θυμαμαι καλα στην ιδια που επεβαλλε και τη θεμελιακη γειωση. Εκει δυστυχως δεν διαχωριζει τιποτα. Edited Οκτώβριος 30 , 2012 by maneni Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα