CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 Καλημέρα σε όλους Επιτρέπεται από το HD384 η σύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων (πχ. VRV) με τον πίνακα χωρις προστασία απο ΔΔΕ 30mA? H ερώτηση γίνεται γιατί στο ΦΕΚ αναφέρει οτί ο ΔΔΕ θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κυκλώματα. Ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2012 (edited) Το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά, χωρίς όμως να είναι το κύριο αντικείμενο κάποιου thread. Άλλαξα τον τίτλο, ώστε να υπάρχει ένα thread που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα, το οποίο προβληματίζει αρκετούς συναδέλφους. Edited Οκτώβριος 11 , 2012 by miltos
maneni Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2012 (edited) Ο HD384 δεν επιβαλλει τη χρηση ΔΔΕ. Η επιβολη εγινε με ΥΑ. Αν θυμαμαι καλα στην ιδια που επεβαλλε και τη θεμελιακη γειωση. Εκει δυστυχως δεν διαχωριζει τιποτα. Edited Οκτώβριος 30 , 2012 by maneni