CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:07 πμ Καλημέρα σε όλους Επιτρέπεται από το HD384 η σύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων (πχ. VRV) με τον πίνακα χωρις προστασία απο ΔΔΕ 30mA? H ερώτηση γίνεται γιατί στο ΦΕΚ αναφέρει οτί ο ΔΔΕ θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κυκλώματα. Ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2012 at 06:58 μμ (edited) Το θέμα έχει συζητηθεί αρκετά, χωρίς όμως να είναι το κύριο αντικείμενο κάποιου thread. Άλλαξα τον τίτλο, ώστε να υπάρχει ένα thread που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα, το οποίο προβληματίζει αρκετούς συναδέλφους. Edited October 11, 2012 at 07:01 μμ by miltos
maneni Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2012 at 07:32 μμ (edited) Ο HD384 δεν επιβαλλει τη χρηση ΔΔΕ. Η επιβολη εγινε με ΥΑ. Αν θυμαμαι καλα στην ιδια που επεβαλλε και τη θεμελιακη γειωση. Εκει δυστυχως δεν διαχωριζει τιποτα. Edited October 30, 2012 at 07:33 μμ by maneni
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα