ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 14, 2012 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2012 at 12:22 μμ Μου βγάζει κωδικό βλάβης 34 (over load dc πάντα το μεσημέρι απο 13:00 εως 14:00) χωρίς να ισχύει, μετά από έλεγχο είδα ότι τα πανελα είναι ο.κ στις 2 στοιχειοσειρές (21 κ 22 των 230w πολί με VMP 29,8 ν) κ η οθόνη του SMA μου δείχνει 700ν κ 730ν για κάθε Στοιχειοσειρά και voc να μου κάνει(37v) δεν έπρεπε να μου το λέει επίσης αρκετά συχνά την 13 κ πάλι χωρίς να ισχύει, η μεγίστη τάση δικτύου την είδα στα 243ν αλλά αυτό, δεν με προβληματίζει κ τόσο
angelinho Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:36 πμ (edited) Πες μία κλίση, προσανατολισμό και τοποθεσία του φωτοβολταϊκού... όπως και μάρκα πανέλου... Edited October 15, 2012 at 07:37 πμ by angelinho
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 05:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 05:06 μμ Η κλίση είναι 30 μοίρες το αζιμούθιο -12μοιρες τα πανελα trina TSM230W PC05 Νότια Ελλάδα
maneni Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 05:25 μμ On 14/10/2012 at 12:22 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: ...... κ η οθόνη του SMA μου δείχνει 700ν κ 730ν για κάθε Στοιχειοσειρά και voc να μου κάνει(37v) δεν έπρεπε να μου το λέει..... δεν βλεπω κατι περιεργο σε αυτο που λες. Ομως γιατι σου λελει overload? Τον tripower δεν εχεις?
jsk Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 06:16 μμ αν την ώρα που σου βγάζει το λάθος είναι εκτός ο Inverter τότε ΣΙΓΟΥΡΑ το μετρητικό μετράει OC και η τάση που βλέπει θα είναι πάνω απο 800V. Αν στα πανέλ είσαι σίγουρα ΟΚ τότε στο γνωστό τηλέφωνο της SMA ta 243V AC δεν θα επρεπε να είναι πρόβλημα, θα σου πρότεινα την ώρα που δουλευει να μπείς μέσω bluetooth και να βλέπεις spot values σε AC & DC απο το Sunny Explorer Μπορεί άλλο να μετράς με το πολύμετρο και άλλο να βλέπουν τα μετρητικά του inverter οπότε να θέλει άλλαγμα, δεν θα είναι και ο πρώτος
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:52 μμ αύριο το απόγευμα θα μπω με grid guard για να τραβήξω όσα δεδομένα μπορώ, αλλά όταν βγάζει 34 σημαίνει ότι τον προλαβαίνεις δεν τον προλαβαίνεις τον αντιστροφέα πριν κάνει μπουμ από υψηλή τάση dc. Πάντως, πρώτα βγάζει 34 και μετά καπάκι στα 1-2 min την 13, οι 2 κωδικοί ξέρω ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους αφού ο sma δεν κόβει από υψηλή τάση dc Ναι maneni το tripower έχω (όχι εγώ ο πελάτης) Υποψιάζομαι ότι θέλει αλλαγή , θα τα δω όλα αυτά με την SMA αύριο το απόγευμα κ θα σασ ενημερώσω
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα