CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 (edited) Είναι τεχνικά σωστή η τοποθέτηση δικτύου μονωμένων σωλήνων (εύκαμπτων χαλκοσωλήνων) ψυκτικού υγρού με Υ joints (χωρίς συλλέκτες) σε χαντρομένο δάπεδο? Εννοείται στη συνέχεια γίνεται επικάλυψη με τσιμεντοκονία και πλακάκι. Το δίκτυο συνδέεται με VRV. Edited Οκτώβριος 22 , 2012 by CHRISTOSNT
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Προσωπικα δε το επιχειρω. Παντα με συλλεκτες. Μπορει να πληρωσει ο ιδιοκτητης κατι παραπανω σε σωληνωσεις αλλα και εσυ και αυτος θα κοιμαστε ησυχοι!