εχω ενα κυκλωμα. ξεκιναει απο το λεβητακι ARISTON 24FF κυκλωμα 18/2 διαννυει διαδρομη 9 μετρων και ''κουμπωνει'' σε σωμα 22/900/900 επειτα περναει απο τον διπλανο τοιχο και σε αποσταση 2 μετρων κουμπωνει σε σωμα 22/900/1000 και γυρναει πισω στο λεβητακι το κυκλωμα σε αποσταση 11 μετρων.

 

ερωτηση : θα ειναι αποδοτικο το κυκλωμα ωστε τα σωματα να θερμαινουν το αναμενομενο?

 

22/900/900 2644 θερμιδες

22/900/900 2938 θερμιδες

Δημοσιεύτηκε

εχει αλλα 2 κυκλωματα ολο το διαμερισμα

το ενα παει σε μπανιο και δωματιο με φορτιο 1160 + 2350 = 3510

και το αλλο παει μονο του σε ενα δωματιο με φορτιο 2644

 

γι αυτα τα κυκλωματα δεν φοβαμαι για το αλλο παραπανω επειδη εχει μεγαλο (πιστευω) φορτιο

Δημοσιεύτηκε (edited)

Με καλά ρυθμιστικά και τον κατάλληλο στραγγαλισμό θα στείλεις το νεράκι σου στο χιλιοστό.

Τρέξτο μία στην 4Μ και θα σου βγάλει και τους στραγγαλισμούς.

Βάλε καλά ρυθμιστικά που έχουν διαγράμματα πτώσης πίεσης η KV και μην το φοβάσαι καθόλου.

Οι αποδόσεις των σωμάτων που λες είναι σε Q60 και όχι οι αληθινές.

Μια παροχή των 250 λίτρων την ώρα από την συγκεκριμένη σωλήνα δίνει πτώση πίεσης 300-400 χιλιοστά...

Ακόμα και ένα μέτρο να σου δίνουν τα ρυθμιστικά με τους διακόπτες φαντάζομαι ότι επίτοιχος λέβητα θα έχει παραπάνω μανομετρικό διαθέσιμο για την συνολική παροχή που προκύπτει.

Edited by aithilenio
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ας ονομάσουμε 1,2,3 τα κυκλώματα, με τη σειρά που τα ανέφερες.

 

Καλό είναι (πρέπει) στα 2 και 3 να βάλεις μικρότετη διατομή (16x2).

 

Στο 1 μη βάλεις καθόλου ρυθμιστικά, ενώ στα 2 και 3 βάλε από δυο ρυθμιστικά.

 

Τέλος, υπολόγισε την επιθυμητή ρύθμιση των ρυθμιστικών.

 

Γιατί δε σπας το 1 σε δύο μικρότερα κυκλώματα?

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Μίλτο αν υποθέσουμε πως θέλει 330L/h

Tiemme ρυθμιστικά KV 3.7 όλο ανοιχτό θα έχει 82mmX2=164mm πτώση πίεσης.

Στην σωλήνα 430mm

Δεν είναι και φοβερό για να μην βάλει ρυθμιστικά.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Με τέτοιο KVs, ναι, δεν είναι πρόβλημα η πτώση πίεσης.

 

Αυτά τα ρυθμιστικά όμως, μπορούν να δουλέψουν αξιοπρεπώς σε μικρότερα KV? Ποιο είναι το ελάχιστο αποδεκτό Kv για να μη βουλώνουν εύκολα?

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτό είναι ένα θέμα που για μένα μόνο με δοκιμή και σφάλμα απαντιέται.

Δεν έχω ιδέα σε ποια τιμή μπορεί να θεωρηθεί ο στραγγαλισμός επιρρεπής σε βουλώματα....

Και εγώ είχα σκεφτεί εξισορρόπηση αυτού του τύπου αλλά όχι χωρίς καθόλου βάνα αλλά με βάνα με ρακορ ολικής.

Μετά όμως βλέποντας τα Kv της tiemme θεώρησα πως δεν αξίζει τον κόπο.

Edited by aithilenio
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτό είναι ένα θέμα που για μένα μόνο με δοκιμή και σφάλμα απαντιέται.

 

Στους διπλορυθμιζόμενους διακόπτες που χρησιμοποιώ στα δισωλήνια, κρατάω ελάχιστο KV=0.55 (4,5 στροφές του κλειδιού). Μέχρι τόσο νιώθω άνετα, κοιτώντας το άνοιγμα που αφήνουν.

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.