ducatista Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 εχω ενα κυκλωμα. ξεκιναει απο το λεβητακι ARISTON 24FF κυκλωμα 18/2 διαννυει διαδρομη 9 μετρων και ''κουμπωνει'' σε σωμα 22/900/900 επειτα περναει απο τον διπλανο τοιχο και σε αποσταση 2 μετρων κουμπωνει σε σωμα 22/900/1000 και γυρναει πισω στο λεβητακι το κυκλωμα σε αποσταση 11 μετρων. ερωτηση : θα ειναι αποδοτικο το κυκλωμα ωστε τα σωματα να θερμαινουν το αναμενομενο? 22/900/900 2644 θερμιδες 22/900/900 2938 θερμιδες
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 (edited) Φυσικά και θα δουλέψει αν όλα τα κυκλώματα είναι εξισορροπημένα. Edited Οκτώβριος 25 , 2012 by aithilenio
ducatista Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 εχει αλλα 2 κυκλωματα ολο το διαμερισμα το ενα παει σε μπανιο και δωματιο με φορτιο 1160 + 2350 = 3510 και το αλλο παει μονο του σε ενα δωματιο με φορτιο 2644 γι αυτα τα κυκλωματα δεν φοβαμαι για το αλλο παραπανω επειδη εχει μεγαλο (πιστευω) φορτιο
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 (edited) Με καλά ρυθμιστικά και τον κατάλληλο στραγγαλισμό θα στείλεις το νεράκι σου στο χιλιοστό. Τρέξτο μία στην 4Μ και θα σου βγάλει και τους στραγγαλισμούς. Βάλε καλά ρυθμιστικά που έχουν διαγράμματα πτώσης πίεσης η KV και μην το φοβάσαι καθόλου. Οι αποδόσεις των σωμάτων που λες είναι σε Q60 και όχι οι αληθινές. Μια παροχή των 250 λίτρων την ώρα από την συγκεκριμένη σωλήνα δίνει πτώση πίεσης 300-400 χιλιοστά... Ακόμα και ένα μέτρο να σου δίνουν τα ρυθμιστικά με τους διακόπτες φαντάζομαι ότι επίτοιχος λέβητα θα έχει παραπάνω μανομετρικό διαθέσιμο για την συνολική παροχή που προκύπτει. Edited Οκτώβριος 25 , 2012 by aithilenio
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 (edited) Ας ονομάσουμε 1,2,3 τα κυκλώματα, με τη σειρά που τα ανέφερες. Καλό είναι (πρέπει) στα 2 και 3 να βάλεις μικρότετη διατομή (16x2). Στο 1 μη βάλεις καθόλου ρυθμιστικά, ενώ στα 2 και 3 βάλε από δυο ρυθμιστικά. Τέλος, υπολόγισε την επιθυμητή ρύθμιση των ρυθμιστικών. Γιατί δε σπας το 1 σε δύο μικρότερα κυκλώματα? Edited Οκτώβριος 25 , 2012 by miltos
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2012 Μίλτο αν υποθέσουμε πως θέλει 330L/h Tiemme ρυθμιστικά KV 3.7 όλο ανοιχτό θα έχει 82mmX2=164mm πτώση πίεσης. Στην σωλήνα 430mm Δεν είναι και φοβερό για να μην βάλει ρυθμιστικά.
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 (edited) Με τέτοιο KVs, ναι, δεν είναι πρόβλημα η πτώση πίεσης. Αυτά τα ρυθμιστικά όμως, μπορούν να δουλέψουν αξιοπρεπώς σε μικρότερα KV? Ποιο είναι το ελάχιστο αποδεκτό Kv για να μη βουλώνουν εύκολα? Edited Οκτώβριος 26 , 2012 by miltos
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 (edited) Αυτό είναι ένα θέμα που για μένα μόνο με δοκιμή και σφάλμα απαντιέται. Δεν έχω ιδέα σε ποια τιμή μπορεί να θεωρηθεί ο στραγγαλισμός επιρρεπής σε βουλώματα.... Και εγώ είχα σκεφτεί εξισορρόπηση αυτού του τύπου αλλά όχι χωρίς καθόλου βάνα αλλά με βάνα με ρακορ ολικής. Μετά όμως βλέποντας τα Kv της tiemme θεώρησα πως δεν αξίζει τον κόπο. Edited Οκτώβριος 26 , 2012 by aithilenio
ducatista Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 οταν λετε ρυθμιστικα να φανταστω εννοειται του διακοπτες εξωτερικου βρογχου?
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 (edited) Αυτό είναι ένα θέμα που για μένα μόνο με δοκιμή και σφάλμα απαντιέται. Στους διπλορυθμιζόμενους διακόπτες που χρησιμοποιώ στα δισωλήνια, κρατάω ελάχιστο KV=0.55 (4,5 στροφές του κλειδιού). Μέχρι τόσο νιώθω άνετα, κοιτώντας το άνοιγμα που αφήνουν. Edited Οκτώβριος 26 , 2012 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα