Faethon11 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 (edited) Ευχαριστώ συνάδελφοι Ανακεφαλαιώνω για να το εμπεδώσω. Θέρμανση με επίτοιχο (μπαλκονάτος) 25kW ΒΑ όσο δίνει ο κατασκευαστής, βοηθ. μονάδες 135W ZNX με επίτοιχο (μπαλκονάτος) 25kW Μία μονάδα* με BA όσο δίνει ο κατασκευαστής, βοηθ. μονάδες 135W Ψύξη ισχύς 3,85 και ERR=2.2, τερματικές μονάδες από την 4.8 χωρίς βοηθητικές μονάδες. tsx, λες πως καλύπτει μόνο το 0,28 (δηλαδή 14000BTU είναι για 20μ²) καλύπτει το A/C και το υπόλοιπο μέχρι τα 35μ² (0,5) το καλύπτω με θεωρητικό σύστημα ΚΑ; Ευχαριστώ και πάλι. *Αυτό με τις δύο μονάδες το διάβασα στις οδηγίες του προγράμματος Σε περίπτωση που η μονάδα λέβητα - καυστήρα είναι κοινή τόσο για τη θέρμανση χώρων, όσο και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ο βαθμός απόδοσης της μονάδας που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς παραμένει ο ίδιος κατά τη χειμερινή περίοδο και για τις δύο χρήσεις (θέρμανση χώρων και παραγωγή Ζ.Ν.Χ.). Αντίθετα, κατά τη θερινή περίοδο στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης της μονάδας λέβητα - καυστήρα για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. ο βαθμός απόδοσης μειώνεται σημαντικά και εκτιμάται μέσω της ίδιας διαδικασίας, υπερδιαστασιολόγησης με Pgen την υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύ για παραγωγή Ζ.Ν.Χ., όπως δίνεται στη σχέση 4.10. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Σ' αυτήν την περίπτωση ο λέβητας - καυστήρας ορίζεται ως δύο μονάδες λέβητα - καυστήρα, εκ των οποίων η μια καλύπτει το φορτίο για Ζ.Ν.Χ. τους χειμερινούς μήνες (περίοδο θέρμανσης κλιματικής ζώνης) και η δεύτερη καλύπτει το φορτίο του Ζ.Ν.Χ. για τους υπόλοιπους μήνες με το χαμηλότερο βαθμό θερμικής απόδοσης Είναι για κεντρικούς λέβητες μόνο, διπλής ενεργείας, όπου τότε έχουμε και δίκτυο διανομής και σύστημα αποθήκευσης; υ.γ. Στην συγκεκριμένη έχω το prospectous από το internet αλλά σε μία άλλη περίπτωση δεν μπόρεσα να βρω κανένα στοιχείο (κανένα ταμπελάκι) λόγω παλαιότητας του A/C (General του 1990). Edited Δεκέμβριος 10 , 2012 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 (edited) Faethon, έχεις σύστημα ψύξης για τα 40τμ από τα 70 του σπιτιού, άρα στο 56% του εμβαδού. Κάνοντας αναγωγή στο 50% κάλυψης που θέλεις, βγαίνει ο συντελεστής κάλυψης του 0,28. Η παραπάνω παράγραφος από που συμπεραίνεις ότι αφορά μόνο κεντρικούς λέβητες μόνο, διπλής ενεργείας, όπου τότε έχουμε και δίκτυο διανομής και σύστημα αποθήκευσης; Το γράφει στην ύλη (δεν την έχω τώρα προσβάσιμη για ψάξιμο) Αν δεν βρεις ταμπελάκι, βάλε EER βάση παλαιότητας. Αν θυμάμαι καλά 2 για AC 10ετίας και 1,5 για 20ετίας Edited Δεκέμβριος 10 , 2012 by tsx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 (edited) Θεώρησα πως αφού το 56% είναι μεγαλύτερο του 50% δεν έπρεπε να βάλω και θεωρητικό σύστημα. Αν είχα και στο δωμάτιο (15μ²) ένα 9άρι, δηλαδή είχα συνολικά 23000BTU θα έβαζα 1. 14000 για κάλυψη 0,28 2. 9000 για κάλυψη 0,20 3. Θεωρητικό για 0,02 ή 1. 14000 για κάλυψη 0,28 2. 9000 για κάλυψη 0,11 3. Θεωρητικό για 0,11 Από τις "αντιδράσεις" των panos-vicious και Inzaghi θεώρησα πως έπρεπε να βάλω μία μονάδα. Προσωπικά δεν θεώρησα ότι ισχύει μόνο για κεντρικό λέβητα και για αυτό έγραψα για δύο μονάδες, μία όπως του συστήματος θέρμανσης και μία άλλη με υπερδιαστασιολόγηση και μείωση του ΒΑ, αρκετά τελικά και όχι όπως από λάθος πράξεων (λόγω του θολώματος και της ώρας), σύμφωνα με την 4.10. Για τα υπόλοιπα σωστά τα κατάλαβα; Τελικά με τα παραπάνω (με μία μονάδα), βγήκε κατηγορία Ε, 225,3kWh/m² με του ΚΑ να είναι στα 115,7kWh/m² υ.γ. Τελικά όσα περισσότερα θεωρητικά συστήματα βάζουμε τόσο πέφτει η κατανάλωση... Edited Δεκέμβριος 10 , 2012 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Εχουμε βοηθητικά συστήματα σε επίτοιχο λέβητα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Για θέρμανση υπάρχει ο εσωτερικός κυκλοφορητής Link to comment Share on other sites More sharing options...
notorious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Καλησπέρα σε όλους. Προσπαθώ να τελειώσω την πτυχιακή μου (ΠΕΑ σχολείου) και δουλεύω με το λογισμικό του ΤΕΕ. Η οριζόντια οροφή τι τιμές γ & β (deg) παίρνει? ο χώρος μεταξύ ψευδοροφής - κεραμοσκεπής, καταχωρείται σαν μη θερμαινόμενος? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Καλησπέρα σε όλους. Προσπαθώ να τελειώσω την πτυχιακή μου (ΠΕΑ σχολείου) και δουλεύω με το λογισμικό του ΤΕΕ. Η οριζόντια οροφή τι τιμές γ & β (deg) παίρνει? ο χώρος μεταξύ ψευδοροφής - κεραμοσκεπής, καταχωρείται σαν μη θερμαινόμενος? Ευχαριστώ. Η οριζόντια οροφή παίρνει την τιμή μηδέν όσο αφαρά την κλίση και για προσανατολισμό βάλε 0 (αν και πιστεύω πως ότι και να βάλεις δεν το λαμβάνει υπόψην το πρόγραμμα). Τον χώρο μεταξύ της ψευδοροφής(αν εννοείς ψευδοροφή το ταβάνωμα)- κεραμοσκεπής μπορείς να το λάβεις είτε σαν μη θερμαινόμενο χώρο αν είναι μονωμένη η κεραμοσκεπή είτε υπολογίζεις αναλυτικά έναν ενιαίο συντελεστή U σύμφωνα με τον τύπο για την περίπτωση αυτή, της ΤΟΤΕΕ 2 που λαμβάνει στους υπολογισμούς και τον αέρα πυ υπάρχει ανάμεσα σε ταβάνωμα και κεραμοσκεπή. Η δεύτερη περίπτωση είναι και ορθότερη γιατί σχεδόν ποτέ στην κατασκευή δεν θερμομονώνουμε την ψευδοροφή εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
notorious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Η οριζόντια οροφή παίρνει την τιμή μηδέν όσο αφαρά την κλίση και για προσανατολισμό βάλε 0 (αν και πιστεύω πως ότι και να βάλεις δεν το λαμβάνει υπόψην το πρόγραμμα). Τον χώρο μεταξύ της ψευδοροφής(αν εννοείς ψευδοροφή το ταβάνωμα)- κεραμοσκεπής μπορείς να το λάβεις είτε σαν μη θερμαινόμενο χώρο αν είναι μονωμένη η κεραμοσκεπή είτε υπολογίζεις αναλυτικά έναν ενιαίο συντελεστή U σύμφωνα με τον τύπο για την περίπτωση αυτή, της ΤΟΤΕΕ 2 που λαμβάνει στους υπολογισμούς και τον αέρα πυ υπάρχει ανάμεσα σε ταβάνωμα και κεραμοσκεπή. Η δεύτερη περίπτωση είναι και ορθότερη γιατί σχεδόν ποτέ στην κατασκευή δεν θερμομονώνουμε την ψευδοροφή εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Να' σαι καλά spiliosa σ' ευχαριστώ!!! Με ξεκόλλησες. Η ψευδοροφή είναι μονωμένη με πάπλωμα πετροβάμβακα, αλλά κατάλαβα τι θα κάνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Κλήθηκα για ΠΕΑ για αγοραπωλησία καταστήματος, το οποίο το βρήκα να είναι ενιαίο με άλλο κατάστημα άλλου ιδιοκτήτη. Δεν είναι τα μόνα καταστήματα στο κτίριο. Θα κάνω ΠΕΑ κοινό και για τα δύο καταστήματα ή όχι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2012 Βάλε "τμήμα κτιρίου" και αριθμό ιδιοκτησίας π.χ. "Κ1-Κ2" ή όπως τέλος πάντων χαρακτηρίζεται το ενιαίο πλέον (πρώην δύο) κατάστημα στο συμβόλαιο. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα