tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2012 Για το σενάριο μωρέ χολοσκάς. Βάλτον σε ότι βαθμό θέλεις, εφόσον πιάνεις το 30% του ΚΑ. Στο 2ο ΠΕΑ θα βάλεις τον πραγματικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2012 Για το σενάριο μωρέ χολοσκάς. Βάλτον σε ότι βαθμό θέλεις, εφόσον πιάνεις το 30% του ΚΑ. Στο 2ο ΠΕΑ θα βάλεις τον πραγματικό. Είνι το πρώτο ΠΕΑ για το "εξοικονομώ" και γι'αυτό σκάω ! Αλλά για να το λές εσύ με τόση εμπειρία στο "εξοικονομώ" θα σ'ακούσω! Όχι μόνο το 30% δεν πιάνω αλλά από Ζ ανεβαίνω στην Γ με αλλαγή κουφωμάτων και θερμοστατικές βαλβίδες στα σώματα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Καλησπέρα τους πίνακες 3.7 και 3.8 για τον υπολογισμό του U τους χρησιμοποιούμε για ολόκληρο κτίριο, ενώ τους πίνακες 3.4.β και 3.5 για τμήμα κτιρίου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Στην σελίδα 54 (στην σχέση 3.2) στην ΤΟΤΕΕ20701-1/2010 υπάρχει κάτι λάθος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Ας βοηθήσει κάποιος γιατί έχω φάει τρελό κόλλημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demoiselle Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Καλησπέρα τους πίνακες 3.7 και 3.8 για τον υπολογισμό του U τους χρησιμοποιούμε για ολόκληρο κτίριο, ενώ τους πίνακες 3.4.β και 3.5 για τμήμα κτιρίου; Καλησπέρα, τον πίνακα 3.4β τον χρησιμοποιείς για κτίρια πριν την εφαρμογή ΚΘΚ Τον 3.5, για κτίρια με εφαρμογή Κ.Θ.Κ όταν έχει χαθεί η άδεια και δεν μπορείς να βρεις τη μελέτη θερμομόνωσης. Αν δεν έχει εφαρμοστεί ο ΚΘΚ, χρησιμοποιείς τον 3.4β Και τα παραπάνω είναι για να βρεις τον ονομαστικό συντελεστή θερμοπερατότητας, τον οποίο θα χρησιμοποιήσεις σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας Β και τον πίνακα 3.8, βρίσκεις τον ισοδύναμο συντελεστή θερμοπερατότητας, για οριζόντια δομ. στοιχεία. Για κατακόρυφα δομ. στοιχεία, πίνακας 3.4 (για ονομαστικό συντ. θερμοπ.), και μετά πίνακας 3.7 Στην σελίδα 54 (στην σχέση 3.2) στην ΤΟΤΕΕ20701-1/2010 υπάρχει κάτι λάθος; Δεν υπάρχει λάθος. Το UFB Z2 είναι διάφορο του UFB Z1 λόγω διαφορετικού βάθους......αν εννοείς αυτό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2012 Ευχαριστώ για την απάντηση του πρώτου σκέλους, Για το δεύτερο (για το τυχόν λάθος) στην σελ 54 μιλάει για κατακόρυφο δομικό στοιχείο ενώ το UFB δεν αφορά οριζόντιο δομικό στοιχείο σύμφωνα με τον πίνακα 3.8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Εννοείς πως αντί για U'FBzi θα έπρεπε να γράφει U'TBzi για περιπτώσεις κατακόρυφων δομικών στοιχείων σαν αυτές του σχήματος 3.3; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vag72 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Ναι αυτό πιστεύω, αλλά τελικά κατέληξα ότι παρόλο που αναφέρεται σε κατακόρυφο δομικό στοιχείο χρησιμοποιεί τα στοιχεία του πίνακα 3.8 που είναι για οριζόντιο γιατί έχουμε 2 διαφορετικά z, ακούω γνώμες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2012 Όχι η σχέση αναφέρεται μόνο σε κατακόρυφα δομικά στοιχεία της μορφής που φαίνονται στο σχήμα 3.3 και παίρνεις τιμές από τον πίνακα 3.7. (ή 9β. της 2ης ΤΟΤΕΕ). Δηλαδή η σχέση θα έπρεπε να είχε γραφτεί ως εξής: U'TBzi = (z2*U'TBz2 - U'TBz1) / (z2 - z1). Πες ότι έχεις τοιχία σαν αυτά του κατώτερου επιπέδου του σχήματος 3.3. Πας στον πίνακα 3.7, βρίσκεις (με διπλή γραμμική παρεμβολή) μια τιμή U'TBz1 για το βάθος z1 από όπου ξεκινά το τοιχίο (είναι το Α βάθος του λογισμικού για την ενεργειακή μελέτη), στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο βρίσκεις μια τιμή U'TBz2 για το βάθος z2 (είναι το Κ βάθος του λογισμικού για την ενεργειακή μελέτη) και με αυτές τις τιμές πας στη σχέση 3.2 και υπολογίζεις τον ισοδύναμο συντελεστή όλου πλέον του δομικού στοιχείου που ξεκινά από βάθος z1 και εκτείνεται μέχρι το βάθος z2. Αν το δομικό στοιχείο είναι τραπέζιο (με κλίση της κάτω πλάκας), τότε απλώς έχει λίγο παραπάνω φασαρία. Θα έβρισκα τον ισοδύναμο συντελεστή βάθος z1(U'TBz1), θα υπολόγιζα και το μέσο βάθος έδρασης z2μέσο = (z2αριστ. + z2δεξιά) / 2 και με διπλή γραμμική παρεμβολή στον πίνακα 3.7 θα υπολόγιζα τον μέσο ισοδύναμο συντελεστή U'TBz2 μέσο για το μέσο βάθος z2μέσο. Στο λογισμικό θα έβαζα: Αβάθος = z1 και Κβάθος = z2μέσο. Έτσι το βλέπω. Ο πίνακας 3.8 (ή 9α. της 2ης ΤΟΤΕΕ) αναφέρεται μόνο σε οριζόντια δομικά στοιχεία εντός εδάφους γι' αυτό και μπαίνει στη μέση ο παράγοντας "χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β". 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα