nzerman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Και απλό κλιματιστικό να είναι, πάλι έχει θερμοστάτη οπότε πάλι θα έπαιρνες διακοπτόμενη λειτουργία. Έχεις δίκιο συνάδελφε, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου (πως το έγραψα). katrmp Σωστά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις σας. Έχουμε κ λέμε: 1) Εισάγω μόνο την πραγματική διείσδυση αέρα από τα κουφώματα και βάζω 1 στον αριθμό καμινάδων, αφού όπως λέτε το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τη διείσδυση από καμινάδα. Άρα 100m3/h. 3) panos-vicious, σύμφωνα με τον πίνακα 3.12, για ξύλινη εξώπορτα ο συντ. θερμοπερ. είναι 3,5 W/(m2*K), άρα 1,75 για επαφή με ΜΘΧ. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπερισχύει η τιμή 3,7 W/(m2*K) των ερωταπαντήσεων. Άλλαξε κάτι στις ΤΟΤΕΕ; 2) Όσον αφορά στο inverter θα κοιτάξω το μοντέλο και το ταμπελάκι ώστε να βρω το EER που σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο από τα κοινά κλιματιστικά. Συμφωνώ με τον hkamp για τη διακοπτόμενη λειτουργία όλων των κλιματιστικών. Επομένως δεν έχω να προσέξω κάτι άλλο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Εγω παιρνω 3,70/2 και 4,00/2 για ξυλινες και μεταλλικες προς ΜΘΧ αντιστοιχα παντως. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 το inverter θα ε΄παιζε ρόλο μόνο αν ήταν και για θέρμανση (αφού αυτήν παίρνουμε για την κατοικία) που θα σου έκανε την κατηγορία αυτοματισμών Β. Κάνω λάθος? Για τοπικά συστήματα, σύμφωνα με την ΔΚ-3 και χωρίς inverter Β είναι. Θα παίξει ρόλο το inverter αν π.χ. έχεις κεντρικό σύστημα θέρμανσης-ψύξης και έτσι θα κατοχυρώνεις τον όρο της αυτόματης προσαρμογής του δικτύου στα φορτία για την κατηγορία αυτοματισμών. Νομίζω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Εγω παιρνω 3,70/2 και 4,00/2 για ξυλινες και μεταλλικες προς ΜΘΧ αντιστοιχα παντως. Από πότε χρησιμοποιείς αυτές τις τιμές; Ρε συνάδελφοι, σόρρυ, αλλά θα πρέπει να ελέγχουμε κάθε μέρα για τυχόν αλλαγές μέσω των ερωταπαντήσεων; Επίσημο κείμενο αποτελούν οι ΤΟΤΕΕ. Αυτές δεν εφαρμόζουμε; Εκτός αν έχω χάσει επεισόδια και έχουν αλλάξει οι ΤΟΤΕΕ σ'αυτό και σε άλλα σημεία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 (edited) Ηλία. Εδώ είναι θέμα αυτό, το είχαμε ξανασυζητήσει, αν η ΔΚ-3 ισχύει γιατί αυτή είναι ύλη η οποία προηγείται χρονικά από τίς διορθώσεις στίς Τοτεε, γιατί αν πάς βάσει Τοτεε είναι Γ. Είχαμε πεί και τότε ότι στούς αυτοματισμούς θέλει πιά διόρθωση η ΔΚ-3. Edited Μάρτιος 11 , 2013 by katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Οταν είχαν βγάλει την ΔΚ-3 οι συντάκτες της, είχαν ήδη βγάλει τις διευκρινήσεις της ΤΟΤΕΕ. Γιατί είναι λάθος και είναι Γ; Τοπικό σύστημα είναι, δεν έχει δίκτυο ούτε και ανάγκη προσαρμογής και υπάρχει δυνατότητα ελέγχου στο επίπεδο τερματικής μονάδας (που μονάδα παραγωγής και τερματική μονάδα θεωρείται ένα πράγμα). Η ένστασή μου αλλού είναι. γ.ταφ Ωραία το έθεσες . Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Προσωπικά καταλαβαίνω τα εξής: 1). Αν έχουμε τοπικές Α/Θ αέρα-αέρα, είτε με inverter είναι είτε χωρίς η κατηγορία αυτοματισμών θα είναι Β (έλεγχος αν χώρο της ιδιοκτησίας και λόγω μη ύπαρξης δικτύου διανομής δεν μπαίνει στο παιχνίδι η αυτόματη προσαρμογή σε μερικά φορτία). 2). Αν έχουμε κεντρικό σύστημα που δίνει σε επιμέρους μονάδες, τότε αν έχει συμπιεστή inverter πάμε κατηγορία Β (έλεγχος αν χώρο της ιδιοκτησίας και αυτόματη προσαρμογή σε μερικά φορτία με σύστημα VRV ή VRF ή και απλό multi-split αλλά με inverter), αλλιώς αν δεν έχει ........κατηγορία τι;;;;;; ΄Ναι μεν έχουμε έλεγχο ανά χώρο αλλά με το δίκτυο διανομής τι κάνουμε; Κατηγορία Δ, παραείναι βαρύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 έχεις δίκιοΗλία το είπα για μία συζήτηση που είχαμε εδώ http://www.michanikos.gr/topic/27276-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD/page__st__150 και πιό πολύ λόγω ΔΚ-3 <<ολά τα τοπικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης υπάγονται κατ'ελάχιστον στην κατηγορία Γ. ολά τα τοπικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που διαθέτουν θερμοστάτη υπάγονται στην κατηγορία Β>>. Τότε εγω πίστευα και πιστεύω ότι θερμοπομποί, ακόμα και καλοριφέρ λαδιού με θερμοστάτη , σπλιτακια απλά=Β, επίτοιχος λέβητας φ.α με ενδοδαπέδια=Γ. Απλώς υπήρχαν διαφωνίες για θερμοπομπούς κλπ. συμφωνείς με τίς παραπάνω κατατάξεις? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2013 (edited) Πάνος στην κατηγορία Δ δυστυχώς εμπίπτει και αυτή η περίπτωση (σύμφωνα με την οδηγία). Στα σεμινάρια που έκανα μας είχαν αναφέρει πως αν τα κλιματιστικά διαθέτουν τεχνολογία inverter η κατηγορία είναι Β αν δεν διαθέτουν είναι Δ (διαφωνώ φυσικά και συμφωνώ με την παρέα εδώ, δεν προκύπτει από πουθενά). Το "σωστός" στο #541 πήγαινε στο ότι όλα αυτά ισχύουν μόνο για την περίπτωση που τα κλιματιστικά χρησιμοποιούνται και για θέρμανση. Edited Μάρτιος 11 , 2013 by nzerman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα