dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 edit: Όταν έχω φέροντα οργανισμό λιθοδομή 50 εκ. τι U παίρνω; Από πίνακα; Κ τι ανηγμένη θερμοχωρητικότητα βάζετε; 260 ή 370 kJ/(m2*K); Ναι το U απο τον πίν. 3.4α και ανηγμένη θερμοχωρητικότητα 370 kJ/(m2*K)
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 στον πίνακα 3.4α δεν έχει U για λιθοδομή απ' ότι βλέπω όμως
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Η αργολιθοδομή του πιν. 3,4α που λέει στη σελ. 48, δεν κάνει ?
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 μάλλον αυτές τις τιμές πρέπει να πάρω. απλά μου φαίνονται λίγο μεγαλούτσικες.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2013 Τελικά οι σόμπες πετρελαίου ως ανοικτες εστιες καυσης με 50% λαμβανονται υποψιν η ως τοπικες μοναδες υγρων καυσιμων με 70%?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 <<Από το ΤΕΕ: Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος; Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες.>> Με αφορμή το παραπάνω χρησιμότατο που έγραψε ο πάντα ενημερωμένος συνάδελφος pggiotas σε άλλο θέμα: Πότε θα αποφασίσει να μας ενημερώνει για τα update των ερωταπαντήσεων το ΤΕΕ; #@@%!@@. Την τρέλα μου μέσα.... Αυτο στα FAQ εγινε Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 2,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. 2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο. Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό μόνο στην περίπτωση που εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Τελικα 3,7 η 2,7 ειναι το σωστο? Μπερδευτηκα ο ανθρωπος. Εγω 3,7 εφαρμοζα ως τωρα, δια δυο 1,85 Τι παιζει?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 2.7 μας το είπε πρόσφατα στα σεμινάρια ο εκπαιδευτής Πίπο
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Στη ΤΟΤΕΕ 1 σελ. 64, πιν. 3.12 : Εξ. πόρτες χωρις υαλοπίνακες Μεταλλο 6.0 Συνθετικό 3,5 Ξύλο 3,5 Τι σκ@@α διαβάζουν οι εκπαιδευτές ?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Αυτα τα νουμερα ειναι για εξωπορτα σε επαφη με εξωτερικο αερα Αλλες οι τιμες για εξωτερικο αερα και αλλες για ΜΘΧ, για καθε επιφανεια. Εσυ για τοιχο σε επαφη με ΜΘΧ παιρνεις 2,20 και 3,40 ή 1,85 και 2,60 (αν προκειται για μπατικο)? Το θεμα μου ειναι αν ειναι 2,7 η 3,7 Και οσο υπαρχει ακομα και η μια και η αλλη ερωταπαντηση, δυναμαι να χρησιμοποιησω οποιο απο τα δυο νουμερα θελω? προσωπικα 3,7 χρησιμοποιουσα τοσον καιρο
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2013 Εσυ για τοιχο σε επαφη με ΜΘΧ παιρνεις 2,20 και 3,40 ? Εγω βάζω αυτά : 3,0 & 1,75
Recommended Posts