edit: Όταν έχω φέροντα οργανισμό λιθοδομή 50 εκ. τι U παίρνω; Από πίνακα; Κ τι ανηγμένη θερμοχωρητικότητα βάζετε; 260 ή 370 kJ/(m2*K);

 

Ναι το U απο τον πίν. 3.4α και ανηγμένη θερμοχωρητικότητα 370 kJ/(m2*K)

  • Απαντήσεις 1,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Η αργολιθοδομή του πιν. 3,4α που λέει στη σελ. 48, δεν κάνει ?

Δημοσιεύτηκε

Τελικά οι σόμπες πετρελαίου ως ανοικτες εστιες καυσης με 50% λαμβανονται υποψιν η ως τοπικες μοναδες υγρων καυσιμων με 70%?

Δημοσιεύτηκε

<<Από το ΤΕΕ:

 

Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος;

 

Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί:

1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες.>>

 

Με αφορμή το παραπάνω χρησιμότατο που έγραψε ο πάντα ενημερωμένος συνάδελφος pggiotas σε άλλο θέμα:

 

Πότε θα αποφασίσει να μας ενημερώνει για τα update των ερωταπαντήσεων το ΤΕΕ;

 

#@@%!@@. Την τρέλα μου μέσα....

Αυτο στα FAQ εγινε

 

 

Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί:

1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 2,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. 

2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο.

Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό μόνο στην περίπτωση που εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα.

 

 

Τελικα 3,7 η 2,7 ειναι το σωστο? Μπερδευτηκα ο ανθρωπος.

Εγω 3,7 εφαρμοζα ως τωρα, δια δυο 1,85

 

Τι παιζει?

Δημοσιεύτηκε

Στη ΤΟΤΕΕ 1 σελ. 64, πιν. 3.12 :

 

Εξ. πόρτες χωρις υαλοπίνακες

 

Μεταλλο     6.0

Συνθετικό   3,5

Ξύλο          3,5

 

Τι σκ@@α διαβάζουν οι εκπαιδευτές ?

Δημοσιεύτηκε

Αυτα τα νουμερα ειναι για εξωπορτα σε επαφη με εξωτερικο αερα

Αλλες οι τιμες για εξωτερικο αερα και αλλες για ΜΘΧ, για καθε επιφανεια.

Εσυ για τοιχο σε επαφη με ΜΘΧ παιρνεις 2,20 και 3,40 ή 1,85 και 2,60 (αν προκειται για μπατικο)?

 

Το θεμα μου ειναι αν ειναι 2,7 η 3,7

 

Και οσο υπαρχει ακομα και η μια και η αλλη ερωταπαντηση, δυναμαι να χρησιμοποιησω οποιο απο τα δυο νουμερα θελω?

προσωπικα 3,7 χρησιμοποιουσα τοσον καιρο

Δημοσιεύτηκε
Εσυ για τοιχο σε επαφη με ΜΘΧ παιρνεις 2,20 και 3,40 ?

 

Εγω βάζω αυτά : 3,0 & 1,75

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.