AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 κανονικά ναι μπορείς όμως να το πας με ισοδύναμες επιφάνειες, και άρα να ορίσεις έναν τοίχο, με ένα μέσο U Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Σωστός +1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bstoch Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 ωραια επισης για την σκιαση απο πλευρικη προεξοχη στα δοκαρια και τους τοιχους εχουμε τις ιδιες γωνιες??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bstoch Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 δηλ εννοω εχω πλευρικη προεξοχη 1.85 μ, κολωνα 0.40 υποστηλωμα 3.80 μ και τοιχο απο κατω .για να βρω σκιαση απο την προεξοχη προσθετω 0.40+λ/2 υποστηλωματος και αυτο το διαιρω με την προεξοχη κτλ.στον τοιχο πως το λαμβανω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2013 δε σε πιάνω πες ότι έχεις έναν τοίχο 3m 2.5m τούβλο και 0.5m δοκάρι έχεις λοιπόν U = (2.5*2,2 + 0.5*3,4)/(2.5+0.5) = ... για τις σκιάσεις θα πας στο μισό του συνολικού ύψους του ισοδύναμου τοίχου Link to comment Share on other sites More sharing options...
anastaciak810 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Καλησπέρα σε όλους σας, μία ερώτηση να κάνω, σε νέο κτίριο δεν είναι υποχρεωτικό το 60% του ΖΝΧ, να προκύπτει από τους ηλιακούς συλλέκτες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2013 όχι δεν είναι παράγραφος 4.8.1, ΤΟΤΕΕ 20701-1, σελίδα 118 Link to comment Share on other sites More sharing options...
manospan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Δάπεδο σε επαφή με έδαφός εκτεθειμένη περίμετρος δαπέδου εννοούμε σε εξωτερικό αέρα ή και σε μή θερμαινόμενο χώρο Link to comment Share on other sites More sharing options...
nick_61 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Όχι οι πλευρές της περιμέτρου προς ΜΘΧ δεν υπολογίζονται, παρ. 3.2.2.2. σελ 53 ΤΟΤΕΕ-1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2013 Προς μ.θ.χ. του ιδίου κτιρίου. Σωστά; Αν υπάρχουν πλευρές της περιμέτρου της πλάκας σε επαφή με μ.θ.χ όμορων κτιρίων, τότε τόσο στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας όσο και στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης και στην ενεργειακή επιθεώρηση, αυτά τα τμήματα θα πρέπει να τα θεωρήσουμε σε επαφή με εξωτερικό αέρα, οπότε να τα συμπεριλάβουμε στην εκτεθειμένη περίμετρο; 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα