Για την 1η, εννοείται οτι αφού δεν ακουμπάει με το όμορο είναι σε επαφή με εξ. αέρα

 

Για τη 2η, αφού (σύμφωνα με τον ορισμό) έχει τουλάχιστον 2 κάθετες μεταξύ του ελεύθερες επιφάνειες, θεωρείται γωνικό

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 1,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Αυτό γίνεται γιατί γιατί μόνο στα διαφανή σου δίνει την επιλογή να βάλεις πως είναι ΜΗ ανοιγόμενο κούφωμα οπότε παίρνει και αερισμό μηδέν για το κτίριο αναφοράς αφού και εσύ θεωρείς πως η πόρτα προς μθχ έχει αερισμό μηδεν.

 

Ξανακοίταζα λίγο αυτό το θέμα, με αφορμή ένα απλό ΠΕΑ. Δηλαδή αν βάλω την εξώθυρα ως πόρτα στα αδιαφανή θα πάρει αερισμό για το κτίριο αναφοράς; Μόνο ως μη ανοιγόμενο παίρνει μηδενικό αερισμό για το κ.α.;

Link to comment
Share on other sites

Την εξώθυρα τη στιγμή που είναι σε επαφή με ΜΘΧ (πχ εξώπορτα διαμερίσματος σε κλιμακοστάσιο), τη βάζεις στα διαφανή ως μη ανοιγόμενο κούφωμα. Για το λόγο που είπες ώστε να μην υπολογίσει αερισμό....

Link to comment
Share on other sites

Τια τις <<Πόρτες>> στα αδιαφανή προς εξωτερικό περιβάλλον το πρόγραμμα υπολογίζει αερισμό.

 

Οκ δεν το ήξερα!

Link to comment
Share on other sites

Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος τι γίνεται με την ψύξη στα κτίρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν η γενική χρήση κτιρίου είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα αποτελέσματα του κτιρίου μου βγάζει 0 και στο κτίριο αναφοράς αλλά και στο υπάρχον κτίριο. Ενώ όταν δοκίμασα να βάλω τη γενική χρήση κτιρίου κάτι άλλο, π.χ. τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μου έβγαλε κανονικά αποτελέσματα.

Link to comment
Share on other sites

Τια τις <<Πόρτες>> στα αδιαφανή προς εξωτερικό περιβάλλον το πρόγραμμα υπολογίζει αερισμό.

 

Αυτό από που προκύπτει?

Link to comment
Share on other sites

Από εμπιστευτικές πληροφορίες των προγραμματιστών :)

 

Είναι λογικό αφού είναι άνοιγμα προς εξωτερικό περιβάλλον. Οπως εσύ θα υπολόγιζες τον αερισμό σε πόρτα με βάση τον πιν. 3.26 της ΤΟΤΕΕ1, έτσι και το κτίριο αναφοράς ορίζει τον αερισμό από αυτό το στοιχείο με το δικό του τρόπο (παρ. 3.4.1 ΤΟΤΕΕ1).

Εξάλλου και αν πειραματιστείς στις <<Πόρτες>> και τις βάζεις ως μη ανοιγόμενες, βλέπεις ότι τα νούμερα αλλάζουν. Το μόνο που επηρεάζεται από το <<ανοιγόμενο>> ή <<μη ανοιγόμενο>> κούφωμα είναι ο αερισμός.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.