kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 pablito το λαμβάνεις σαν πλάκα σε επαφή με έδαφός, αλλά με ονομαστικό U=4,50 το οποίο θα απομειωθεί και λογικά θα γίνει κάτω από 1.. Το 2.0/2 που λες θα το έπαιρνες αν είχες π.χ. ισόγειο πάνω από υπόγεια αποθήκη και αυτό για τμήμα κτιρίου οπότε γίνεται η απλοποίηση U/2. Στην περίπτωση σου έχει μονοκατοικία απότι βλέπω, οπότε ακόμα και υπόγειο να είχες θα έπρεπε να υπολογίσεις αναλυτικά ΜΘΧ και διαχωριστικές επιφάνειες.
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Θα το λάβεις σαν ΜΘΧ με U = U/2 (σελ. 55 ΤΟΤΕΕ 1)
civilpablo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 (edited) Εννοείς πως παίρνω σαν τιμή το 4,5 και βάσει του πίνακα 3.8 για z=0 και Β' όσο έχω, βρίσκω την τιμή? dib δεν γίνεται να μην βάλω ΜΘΧ? Edited Δεκέμβριος 6 , 2012 by civilpablo
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 (edited) ....δεν γίνεται να μην βάλω ΜΘΧ? κανονικά πρέπει να εφαρμόσεις ότι λέει η ΤΟΤΕΕ τώρα θελεις να βάλεις εσυ κα΄τι άλλο κάντο αλλα δεν θα είναι σωστό η φωτο που δείχνεις είαι η κλασική περίπτωση της σελ. 55 Edited Δεκέμβριος 6 , 2012 by dib
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 (edited) Επειδή μοιάζει να είναι μονοκατοικία, δεν μπορείς να κάνει τη θεώρηση του U/2 = 2,00 /1 = 1,00 [W/(m2*K)]. Οπότε πρέπει να περιγράψεις τον Μ.Θ.Χ. (μπαζωμένο) χώρο, βάζοντας σαν δάπεδο αυτού το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/(m2*K)] (αυτό και καταχωρείς με Κβάθος = 0, Αβάθος ανενεργό, εκτεθειμένη περίμετρο όση προκύπτει), τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα αμόνωτους σε επαφή με αέρα και το αμόνωτο δάπεδο σαν διαχωριστική επιφάνεια με U=2,00 [W/(m2*K)]. Αερισμός του Μ.Θ.Χ. = 0. Edited Δεκέμβριος 6 , 2012 by panos-vicious 1
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 (edited) Επειδή μοιάζει να είναι μονοκατοικία, δεν μπορείς να κάνει τη θεώρηση του U/2 = 2,00 /1 = 1,00 [W/(m2*K)]. Οπότε πρέπει να περιγράψεις τον Μ.Θ.Χ. (μπαζωμένο) χώρο, βάζοντας σαν δάπεδο αυτού το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/(m2*K)] pano που αναφέρεται αυτό στις ΤΟΤΕΕ ? δεν το γνωρίζω έχεις την καλοσύνη να μου το υποδείξεις ? Edited Δεκέμβριος 6 , 2012 by dib
kostas K Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 TOTEE 1 σελ. 55, όπως το λέει ακριβώς ο Πάνος είναι. Και γω λάθος το είχα καταλάβει, thanx Panos.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Επειδή μοιάζει να είναι μονοκατοικία, δεν μπορείς να κάνει τη θεώρηση του U/2 = 2,00 /1 = 1,00 [W/(m2*K)]. Οπότε πρέπει να περιγράψεις τον Μ.Θ.Χ. (μπαζωμένο) χώρο, βάζοντας σαν δάπεδο αυτού το έδαφος με Uονομαστικό = 4,50 [W/(m2*K)] (αυτό και καταχωρείς με Κβάθος = 0, Αβάθος ανενεργό, εκτεθειμένη περίμετρο όση προκύπτει), τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα αμόνωτους σε επαφή με αέρα και το αμόνωτο δάπεδο σαν διαχωριστική επιφάνεια με U=2,00 [W/(m2*K)]. Αερισμός του Μ.Θ.Χ. = 0. Τι εννοείς με το Κβάθος=0 και Αβάθος ανενεργό; Το Κ είναι το βάθος;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2012 Δες, η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 και 20701-2/2010 στα σχετικά κεφάλαια μιλούν για βάθη z1, z2 και z1-z2. Το λογισμικό φτιάχτηκε να "καταλαβαίνει": Kβάθος και Αβάθος. Ε, λοιπόν η αντιστοιχία είναι: Kβάθος = z2 και Aβάθος = z1, είτε του σχήματος 3.3 της 1ης ΤΟΤΕΕ είτε του σχήματος 2 της 2ης ΤΟΤΕΕ. Αν λοιπόν έχεις δάπεδο χωμάτινο ή πλάκα ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων επί εδάφους, τότε Kβάθος = z2 = 0,00m. Οπότε πια δεν υπάρχει λόγος ν' ασχοληθείς με το λεγόμενο "Aβάθος", γι' αυτό και στο απενεργοποιεί (γκριζάρει το κελί) όταν επιλέξεις "δάπεδο" και βρίσκεσαι στην καρτέλα όπου συμπληρώνεις τα στοιχεία των δομικών στοιχείων σε επαφή με έδαφος. Το Κβάθος είναι η κάτω πλευρά της πλάκας σου, μετρούμενη από τη στάθμη του φυσικού εδάφους μέσα στο οποίο είναι χωμένη.
ZEA Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2012 Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω μια περίπτωση πιστοποιητικού που μου έχει δέσει λιγάκι τα χέρια και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Πρόκειται για κτίριο που κατασκευάστηκε το 2006 αλλά επειδή ήταν αυθαίρετο δεν είχε μελέτη θερμομόνωσης. Τώρα τακτοποιήθηκε και θέλουν οι ιδιοκτήτες να το νοικιάσουν. Αν και δεν έχει μελέτη θερμομόνωσης έχει σίγουρα μόνωση, την είδα επειδή είχαν ξηλώσει κάτι τοίχους. Ο σκελετός είναι μεταλλικός ενώ οι τοίχοι από διπλό πάνελ αλουμίνιο - πετροβάμβακας - αλουμίνιο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς τι συντελεστή θερμοπερατότητας μπορώ να χρησιμοποιήσω στην περίπτωσή μου. Αν ήταν κτίριο από ο/σ θα έπαιρνα υ/σ και δοκούς με ελλιπή μόνωση από την ΤΟΤΕΕ πίνακας 3.4(νομίζω) και τα αντίστοιχα για την τοιχοποιία. Τώρα όμως που έχουμε πάνελ και μεταλλικό σκελετό με μόνωση την οποία όμως δε μπορώ να υπολογίσω (ούτε τιμολόγια, ούτε πιστοποιητικά κλπ) τι συντελεστές παίρνω? Σας ευχαριστώ πολύ!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα