Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα!! 

 

Αν και δεν είμαι σίγουρος αν είναι το σωστό θέμα για την ερώτησή μου,

 

Σε σύσταση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για το πρόγραμμα εξοικονόμηση και στη δεύτερη επιθεώρηση, θεώρησα καλό να κάνω  μία ακόμα σύσταση αναφορικά με την εγκατάσταση ηλιακού.. Από λάθος μου και λόγω βιασύνης, στην τιμή έβαλα συνολικό ποσό, και όχι ποσό ανά m2.. Με αποτέλεσμα το κόστος να βγει μεγάλο αλλά και η εκτιμούμενη περίοδος αποπληρωμής, περί τις 3 γενεές.. :???:

 

Ανάκληση και διόρθωση μέσω buildingcert, ή απλά προσάρτημα ΠΕΑ με διόρθωση στο κόστος και  στην αποπληρωμή της παρέμβασης;;  

 

Ευχαριστώ!  :|

δευτερο ΠΕΑ δεν είναι?

γιατί έβαλες σεναριο και κόστος για ηλιακό.?

Αυτά δεν τα έβαλες στο πρώτο πεα στίς προτάσεις?

Edited by katrmp
  • Απαντήσεις 1,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι σε διαμέρισμα με μία θερμ. ζώνη έχω (ογκώδη) ηλεκτρικό συσσωρευτή με P=6KW, ΚΑΙ κεντρικό σύστημα θέρμανσης (με θερμοστάτη) με P=245KW και β.α. ngen=0.903 και 4 κλάδους, οπότε PΔικτ=245*0,903/4=55,3KW

 

Να υπολογίσω τη συμμετοχή του κάθε συστήματος στη θέρμανση της ζώνης, όπως και στο δίκτυο διανομής και τις τερματικές μονάδες, ή ο συσσωρευτής θεωρείται εφεδρικό σύστημα?

 

Αν πρέπει να υπολογίσω τη συμμετοχή θα είναι

 

α) 55.3/(55.3+6)=90,2% και αντίστοιχα 9,8% 

ή

β) θα πρέπει να βρω την αναλογία των 245*0,903=221ΚW στα τετραγωνικά της θ.ζ. του διαμερίσματος σε σχέση με την οικοδομή π.χ. 65/1500=4,3%

ή 

γ) να χρησιμοποιήσω το εi αντί για την αναλογία τετραγωνικών?

 

Στο Help  του ΤΕΕ-Κενακ λέει πάντως ότι "Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας καλύπτει περισσότερες της μιας θερμικές ζώνες, η ισχύς της συγκεκριμένης μονάδας που ορίζεται σε κάθε θερμική ζώνη είναι η συνολική και δεν επιμερίζεται." Άρα υποδεικνύει το (α)?

Edited by albert
Δημοσιεύτηκε

Σωστά η ισχύς δεν επιμερίζεται και στο εν λόγω πεδίο θα αναγράφεται η συνολική 245 με βαθμό απόδοσης του συστήματος. 

Από τη μελέτη θέρμανσης (που επιμερίζεται ανά ιδιοκτησία) θα λάβεις την υπολογιζόμενη θερμική ισχύ Pgen και αν δεν υπάρχει θα τη βρεις από το γνωστό τρόπο που περιγράφεται στην 4.1.2.1.

Αν η εγκατεστημένη ισχύ καλύπτει την υπολογιζόμενη κατά τη γνώμη μου αγνοείς τον συσσωρευτή. Αν όχι επιμερίζεις την υπολογιζόμενη μόνο για να βρεις το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συστήματος και στα πεδία ισχύος την αναγράφεις εξ ολοκλήρου έκαστη με τους αντίστοιχους β.α, 0,903 και 1.     

Δημοσιεύτηκε

Εφεδρικό είναι αν η εγκατεστημένη καλύπτει την υπολογιζόμενη?

 

Εδώ, η Pgen είναι της τάξης των 500ΚW (είναι μεγάλο κτίριο) με εγκατεστημένη Pm = 245KW μόλις. Οπότε ο συσσωρευτής κάνει δουλειά. (Απορώ πάντως πώς τα βγάζει πέρα το κεντρικό σύστημα)

 

Μήπως εννοείς να επιμερίσω την εγκατεστημένη? Γράφει κάπου πώς γινεται ο επιμερισμός? (Με τετραγωνικά?)

Δημοσιεύτηκε (edited)

Όχι δεν υπάρχει. Τα κοινόχρηστα βγαίνουν με ωρομέτρηση και αναλογία τετραγωνικών. Όταν χρειάστηκα το εέκατσα και υπολόγισα το ποσοστό της θερμικής ζώνης του διαμερίσματος επί του συνόλου των θερμαινόμενων χώρων της οικοδομής.

Edited by albert
Δημοσιεύτηκε

Αφού και τα δύο συστήματα καλύπτουν τις ανάγκες της ζώνης, το ποστοστό κάλυψης θερμικού φορτίου (παρ. 4.1.2.8 της ΤΟΤΕΕ1) θα το βγάλεις με βάση την αποδιδόμενη θερμική ισχύ. Θέλεις λοιπόν να υπολογίσεις την ισχύ των θερμαντικών σωμάτων ώστε να βγάλεις τα ποσοστά κάλυψης.

Ενας απλός τρόπος είναι να μετρήσεις τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος. Από πίνακες σωμάτων και ξέροντας τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού (βλέπεις τη ρύθμιση του θερμοστάτη του λέβητα) μπορείς να υπολογίσεις την ισχύ τους.

Κατά τα άλλα όπως λέει ο nzerman.

Και προσοχή: ισχύς δικτύου ΟΧΙ PΔικτ=245*0,903/4=55,3KW.

Είναι = 245/4

 

Η ισχύς 245 KW είναι η αποδιδόμενη στο δίκτυο. Δεν την πολ/ζουμε με το ngen.

 

Η συζήτηση αυτή έχει ξαναγίνει. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις αναζήτηση.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

hkamp, σωστό αυτό με το ngen. Καταλαβαίνω τι λες για τον υπολογισμό, ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

hkamp αυτό με την PΔΙΚΤ από που προκύπτει γιατί στα σεμινάρια μας τα έχουν πει αλλιώς. 

 

εδώ http://www.michanikos.gr/topic/16868-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82/page-158?do=findComment&comment=289026

 και εσύ (μάλλον αρχικά) είχες την ίδια άποψη. 

 

Κατά δε τις αναρτημένες οδηγίες στο Τ.Ε.Ε. Η θερμική ισχύς που μεταφέρει το δίκτυο διανομής, υπολογίζεται από την πραγματική θερμική ισχύ (kW) της μονάδας λέβητα καυστήρα μειωμένη κατά το μειωτικό συντελεστή που προκύπτει από τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης.

 

Κάτι μου ξεφεύγει μάλλον. 

 

Όσο για τον επιμερισμό κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις θερμικές απώλειες της ιδιοκτησίας και όχι με την ισχύ των τ.μ. καθότι ο συσσωρευτής σε συμμετέχει στο εσωτερικό αυτό δίκτυο.  

Edited by nzerman
  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.