Πάνο και παιδιά κοιτάτε το ωραίο λίγο άσχετο με την συζήτηση σας...

Αν υποθέσουμε ότι πράγματι έχουμε δύο στήλες που μοιράζουν την πολυκατοικία στην μέση και στην κορυφή κάθε στήλης έχουν το γνωστό bypass, τότε οταν λειτουργεί η μία στήλη ζεσταίνει αντιστροφα (απο την επιστροφή δηλαδή) και την άλλη στήλη και η θερμοκρασία προσαγωγής της πρώτης μειώνεται μιας και γίνεται τρίοδη.

Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν η μια στήλη αφορά μποίλερ γιατί ζεσταίνει την στήλη της θέρμανσης και όλο το καλοκαίρι. :shock:

Ο συνολικός βαθμός απόδοσης πάει για βρούβες και ο κενακ δεν το παίρνει καν μυρωδιά.

Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχουν δυο ανεπίστροφα τον 20€ το καθένα.

Και πόσες φορές το έχω δει αυτό να συμβαίνει για χρόοοοονια δεν λέγεται...

 

 

Αν θες μια επαναληψη σε πιο απλα ελληνικα για μας που δεν ειμαστε τοσο του αντικειμενου αλλα ασχολουμαστε με τα μηχανολογικα λογω ΠΕΑ (και επειδη τα ψιλογουσταρουμε κιολας....) ή οποιος αλλος το κατεχει τελοσπαντων....

  • Upvote 1
  • Απαντήσεις 83
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

φίλε aithilenio

μπορείς να μου απαντήσεις (αν γνωρίζεις φυσικά) τι μπορεί να είναι αυτο το κυλινδρικό εξάρτημα κοτσαρισμένο πάνω στον κυκλοφορητή που φαίνεται στη 4η φωτο του #1 και σε τι χρησιμεύει ?

 

σ΄ευχαριστώ εκ των προτέρων

Δημοσιεύτηκε

σ' ευχαριστώ για την απάντηση

την ίδια άποψη είχα αλλα δεν το εγραψα μήπως και έγραφα πα@@@ια

περίμενα την απαντηση απο κάκποιον πιο έμπειρο

Δημοσιεύτηκε

1. ....και σε τι χρησιμεύει το bypass στην κορυφή της στήλης?

Θα το καταλάβαινα αν ήταν κάτω στο λεβητοστάσιο, και είχε τρίοδη.

 

2.Μπορούμε να διαπιστώσουμε οπτικά την ύπαρξη bypass στην κορυφή της στήλης? (πώς?)

Δημοσιεύτηκε (edited)

1. bypass στην κορυφή μπαίνει είτε όταν έχουμε inverter κυκλοφορητή με καταναλώσεις που μπορεί να είναι κλειστές ή ανοικτές, οπότε στο bypass μπαίνει και μια ρυθμιστική βάνα, η οποία ρυθμίζεται στην ελάχιστη δυνατή παροχή που μπορεί να έχει ο κυκλοφορητής. Έτσι ξεχωρίζουμε πρωτεύων και δευτερεύον κλάδο. Ακόμα και αν όλες οι καταναλώσεις είναι κλειστές (δευτερεύον κλάδος) τότε ο πρωτεύον κλάδος (στήλη) έχει πάντα κυκλοφορία και έτοιμο νερό για τροφοδότηση.

 

Επίσης bypass μπαίνει και για αποφόρτιση του λέβητα στην περίπτωση που κλείσουν όλες οι καταναλώσεις. Πολλές φορές (σε οικοδομές) παραλείπετε το bypass στη στήλη και υπάρχει αυτοματισμός που κάνει αυτόματο bypass στην τελευταία ανοιχτή κατανάλωση για την αποφόρτιση του λέβητα. Δηλαδή το τελευταίο διαμέρισμα δίνει εντολή να κλείσει η ηλεκτροβάνα αλλά αυτή παραμένει ανοιχτή μέχρι να αποφορτιστεί ο λέβητας.

 

2. Εννοείται, θα δεις να ενώνονται μεταξύ τους οι στήλες με ή χωρίς ρυθμιστική βάνα. Πααραθέτω ενδεικτική λεπτομέρεια bypass στην κορυφή της στήλης.

post-37423-0-94660800-1352370197.jpg

Edited by akisD
  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.