dib Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 04:56 μμ Έχεις δίκιο spiliosa Αυτόματος πλήρωσης + βαλβίδα αντεπιστροφής
nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 04:56 μμ Άσχετο....υπάρχει περίπτωση το μανόμετρο αντί για πίεση να γράφει ύψος σε μέτρα ? Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος της οικοδομής στο περίπου ?
dib Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:02 μμ Οχι Το μανόμετρο μετράει πίεση δικτύου σε bar (1bar = 10.33m υδάτινης στήλης διατομής 1cm2 μετρούμενη στην επιφάνεια της θάλασσας σε 200C) Mην το συνδέεις με το ύψος του κτηρίου 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:27 μμ (edited) Όπως λέει και ο συνάδελφος dib, 1 bar ισοδυναμεί με 10 μ. στήλης νερού. Αν στο κτίριο υπάρχει ανοικτό δοχείο διαστολής, η ένδειξη του μανομέτρου στο λεβητοστάσιο δείχνει και την υψομετρική διαφορά δοχείου - λεβητοστασίου. (αν πολλαπλασιάσουμε bar x 10) Edited March 12, 2013 at 05:27 μμ by antloukidis 2
dib Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:29 μμ Μπράβο σνάδελφε +1 Δεν μου πήγε το μυαλό σε ανοικτό δοχείο διαστολής, είναι όπως το λες
antloukidis Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2013 at 05:31 μμ Ευχαριστώ πολύ.
nik Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 11:38 πμ Μπορείτε να με βοηθήσετε με το παρακάτω λεβητοστάσιο και για το περίπου υπάρχει σε αυτό ? Αφορά μεγάλη πολυκατοικία του κέντρου της Αθήνας, παλιά γύρω στο 1950 χτισμένη που άλλαξαν λέβητα και κάνανε κάποιες επεμβάσεις γύρω στο 2000. Είναι με πετρέλαιο θέρμανσης και δισωλήνιο σύστημα. Λέβητας Pm περίπου 230kW. Οι ιδιοκτήτες μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία αυτονομία, είναι κεντρική θέρμανση με τα χιλιοστά κλασσικά. 1) Λοιπόν, ο κλάδος ανόδου ξεκινάει από τον λέβητα, καταλήγει σε αυτά και μετά μοιράζεται σε 5 κλάδους που ανεβαίνουν στο κτίριο. Αυτά τι ακριβώς είναι ? Ηλεκτροβάνες ? Κυκλοφορητές ? Δεν βρήκα άλλον κυκλοφορητή στην άνοδο... 2) Επίσης υπάρχει ένας πολύ μικρός κυκλοφορητής στην επιστροφή οποία συνδέεται μέσω αυτού με την άνοδο, μεγέθους το πολύ 40w, αυτός σε τι χρησιμεύει ? Είναι κάποιο είδος αντιστάθμισης ? 3) Αυτά τι είναι ? Υπάρχει περίπτωση να έχουν βάλει αντιστάθμιση μέσω καυστήρα ?
astrah Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 12:05 μμ (edited) 1) Κυκλοφορητές 2) για την αντιστάθμιση 3) αντιστάθμιση https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=mi29U9bQF5GL5Ab4soC4Bg&gws_rd=ssl#q=siemens+rvp102 Edited July 9, 2014 at 12:06 μμ by astrah 2
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 12:09 μμ Τρίοδη ηλεκτροβάνα δεν υπάρχει; Αλλιώς θα υπάρχει μόνιμη ανάμιξη του νερού προσαγωγής με αυτό της επιστροφής. Ο μικρός Wilo μεταξύ προσαγωγής-επιστροφής μπορεί να λειτουργεί για να κυκλοφορεί το νερό του δικτύου μέχρι να γίνει αποθέρμανση, αφού έχουν σβήσει ο καυστήρας και οι δύο κυκλοφορητές της προσαγωγής. Εξωτερική αντιστάθμιση (εδώ ρυθμισμένη στην καμπύλη 2.5), με πολυβάθμιο ή αναλογικό καυστήρα και μόνιμη ανάμιξη προσαγωγής-επιστροφής??? 1
akaliak Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2014 at 12:33 μμ Εφόσον υπάρχει αντιστάθμιση, σίγουρα υπάρχει και τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα ανάμιξης που ελέγχεται από τον πίνακα αντιστάθμισης. Ο μικρός κυκλοφορητής μάλλον είναι για αποθέρμανση του λέβητα όταν κλείνουν οι άλλοι δύο (ή και εγώ δεν ξέρω για τί...). Περισσότερες φωτό και πιο μακρυνές θα μας κατατόπιζαν καλύτερα. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα