nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) Ευχαριστώ. Πληροφοριακά οι κυκλοφορητές είχαν ισχύ από 0,25Hp ο καθένας. Σύνολο 0,5Hp = 365Watts. Τώρα για την τρίοδη βάνα δεν το πρόσεξα αλλά αφού μάλλον μιλάμε για αντιστάθμιση στον καυστήρα, χρειάζεται ? Δεν ρυθμίζει τον καυστήρα μόνο αυτή η αντιστάθμιση αντί να κάνει ανάμιξη στο νερό ? Πάντως η πλάκα είναι ότι ενώ έχουν βάλει αντιστάθμιση...δεν υπάρχει αυτονομία ούτε στα σώματα ούτε ανά διαμέρισμα οπότε οι αυτοματισμοί είναι "Δ"..! Δεν έχω άλλες φωτογραφίες. Τέλος, στην επιστροφή υπήρχε και ένα τέτοιο πάνω στην σωλήνα. Edited Ιούλιος 10 , 2014 by nik
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Τώρα για την τρίοδη βάνα δεν το πρόσεξα αλλά αφού μάλλον μιλάμε για αντιστάθμιση στον καυστήρα, χρειάζεται ? Δεν ρυθμίζει τον καυστήρα μόνο αυτή η αντιστάθμιση αντί να κάνει ανάμιξη στο νερό ? χρειάζονται περισσότερες φωτογραφίες από τον λέβητα - καυστήρα για βγει "πόρισμα" πως είναι συνδεδεμένα όλα αυτά.... Πάντως η πλάκα είναι ότι ενώ έχουν βάλει αντιστάθμιση...δεν υπάρχει αυτονομία ούτε στα σώματα ούτε ανά διαμέρισμα οπότε οι αυτοματισμοί είναι "Δ"..! Τέλος, στην επιστροφή υπήρχε και ένα τέτοιο πάνω στην σωλήνα. δεν είναι απαραίτητη η αυτονομία για την αντιστάθμιση.... η αντιστάθμιση στην ουσία μειώνει την θερμοκρασία του νερού που φεύγει από το λεβητοστάσιο προς τα διαμερίσματα τις ημέρες που οι απαιτήσεις για θέρμανση είναι μικρότερες... το αισθητήριο επαφής είναι αναγκαίο για την λειτουργία της αντιστάθμισης...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) astrah συμφωνώ με τα παραπάνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το μόνιμο by-pass προσαγωγής-επιστροφής, εκτός κι αν έχει καμιά ηλεκτροβάνα πρίν τον μικρό κυκλοφορητή Wilo. Όσο γι' αυτόν, ο akaliak κι εγώ υποθέτουμε πως είναι για την αποθέρμανση του λέβητα. Τι λες; Πάντως, όντως αυτή η αντιστάθμιση, είναι για έλεγχο του καυστήρα (on-off) και μάλιστα για μονοβάθμιους καυστήρες, ανάλογα με την ζήτηση, την εξωτερική θερμοκρασία, την επιθυμητή εσωτερική και την θερμοκρασία του νερού του δικτύου (εδώ έχει το αισθητήριο επαφής στην επιστροφή). Σ' αυτή την εγκατάσταση, θερμοστάτες εσωτερικού χώρου δεν έχει, αλλά έχει μέσα στο λεβ/σιο μια μονάδα χώρου, την QAW70 που όμως δεν καταλαβαίνω πως λειτουργεί σ' αυτή την περίπτωση. Edited Ιούλιος 9 , 2014 by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) .... την QAW70 που όμως δεν καταλαβαίνω πως λειτουργεί σ' αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ απλό Πάνο. Ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου. Που να ξέρει όμως ο μαστρο-Μήτσος ο υδραυλικο-ηλεκτρολογο-καυστηρατζής-όλα τα σφάζω-όλα τα μαχαιρώνω, ότι δεν θέλουμε τη θερμοκρασία του λεβητοστασίου? (και αν το ήξερε, που να τραβάει καλώδια τώρα?) Ο μηχανολόγος ως γνωστόν είναι άχρηστος και αχρείαστος. Ο δε ΕΕ είναι ΠΜ (τι να πεί κι αυτός) Δεν γράφω άλλα (τα πήρα πάλι ουφ) Edited Ιούλιος 9 , 2014 by antloukidis 5
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) Ή χρησιμοποιεί μόνο την λειτουργία του χρονοπρογραμματισμού... Edited Ιούλιος 9 , 2014 by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Ναι αλλά τότε θα έπρεπε να είναι ρυθμισμένο στο max θερμοκρασίας και όχι στη μέση! Έτσι όμως κάνουμε και οικονομία στο πετρέλαιο. (μόλις ζεσταθεί το λεβητοστάσιο, πάπαλα καλοριφέρ)
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 :grin: Εκτός κι αν το πείραξε ο ινσπέκτορ nik .
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 προσπαθώντας να μαντέψω... με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν άλλες φωτογραφίες, θεωρώ ότι ίσως στον WILO δίνουν εντολή από την αντιστάθμιση... στην ουσία είναι ψευδο-αντιστάθμιση.... έτσι "δεν απαιτείται" τρίοδη ή έστω ηλεκτροβάνα .... για αποθέρμανση δεν το "κόβω" γιατί απλά δεν υπάρχει αυτονομία... άρα, όσο υπάρχει "ζεστό νερό", με βάση την αντιστάθμιση, οι 2 κυκλοφορητές γυρνάνε... την QAW70 την έχουν βάλει για να κάνουν τον χρονικό προγραμματισμό του ανάματος του λέβητα... και ίσως έχουν κουμπώσει και εξωτερικό αισθητήριο για την εξωτερική θερμοκρασία....
astrah Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Ο μηχανολόγος ως γνωστόν είναι άχρηστος και αχρείαστος. Ο δε ΕΕ είναι ΠΜ (τι να πεί κι αυτός) Δεν γράφω άλλα (τα πήρα πάλι ουφ) +1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 (edited) Ευχαριστώ αλλά εμείς τη βγάζουμε με μερικά +, ο μαστρο-Μήτσος όμως ξέρεις πόσα πήρε για αυτή την άριστη εγκατάσταση, που δεν καίει και πετρέλαιο? Εκτός βέβαια τις συστάσεις της κυρά Μαρίκας και στο επόμενο θύμα (συγνώμη στη γειτόνισα ήθελα να πώ)ο Υ.Γ. Για το σύντομο τρύπημα του λέβητα από τα όξινα συμπυκνώματα δεν είπαμε τίποτα (Ο Μήτσος βέβαια δεν θα φταίει σε τίποτα, ούτε και η κυρά Μαρίκα θα ξέρει τίποτα) Edited Ιούλιος 9 , 2014 by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα