Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιπέτεια


OTTO_engine

Recommended Posts

λοιπον φιλοι επειδη εχω ενα μεγαλο και σοβαρο θεμα με εναν ιδιοκτητη

θα εκτιμήσω πολυ την οποια βοηθεια σας

 

ο ανθρωπος εχει ταβερνα με εγκατασταση αεριου από δεπα σε στοα

 

στο σχημα παρακατω σας δινω μια πολυ γενικη εικονα των χωρων

 

η επιχειρηση ειναι παλια και γενικα εχουν προστεθει καποιοι χωροι

και εχει παρει την εικονα που βλεπετε στο συνημμένο…

 

στον κοκκινο χωρο εχουν μπει τα τραπεζοκαθισματα

η κουζινα εχει παει στον κιτρινο χωρο

ο κιανος μικρος χωρος είναι η-μ του κτηριου και ο μεγαλος κιανος άλλο μαγαζι

ο πρασινος εχει κλιμακοστασιο της πολυκατοικιας

ο ματζεντα τα μπανια της επιχειρησης

 

στον υπολογισμο ατομων εχω υπολογισει το εμβαδο του κοκκινου χωρου

εχω βαλει φωτα κλπ ασχετως αν ο «μηχανολογος μηχανικος» ετσι μου συστήθηκε ο γκαζας που εβαλε το ΣΤΕ δεν εβαλε πιεζοστατη ….. δεν υπεγραψε αυτος το κοκκινο βιβλιο το σφραγισε με σφραγιδα αλλου συναδελφου….. τεσπα

 

εγω προχωρησα την μελετη και του πα απλα να αλλαξει φιαλη 15f, τσακωθηκαμε τα γνωστα……

το θεμα μου είναι σε εκεινο τον χωρο με το Χ το πορτοκαλι-καφε

 

ο ιδιοκτητης εχει τραπεζοκαθισματα γιατι εχει συμβολαιο «αποκληστικης χρησης» της στοας….. λολ

εγω αφου του πηγα το πιστοποιητικο….. διαβασε την μελετη μου και μου παραπονεθηκε ότι στο τευχος της μελετης δεν αναφερω ότι υπολογιζω κ την στοα για τα ατομα….

 

Του ειπα ότι θεωρω πως είναι κοινοχρηστος χωρος και δε μπορω να κανω κατι τετοιο

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ

 

Μου κοτσαρε την παλια μελετη πυροπροστασιας και ο παλιος συναδελφος την ειχε υπολογισει στο τευχος ότι λογω τραπεζιων την θεωρει μερος της επιχειρησης

 

Στην αλλαγη χρησης η αρχιτεκτωνας φυσικα κ σωστα δεν την δηλωσε

Η πυροσβεστικη που ρθε για ελεγχο δε μου πε να την θεωρησω μερος του καταστηματος…. Βασικα αγνοησε τα καθισματα χωρις καποιο σχολιο…

 

Παντως στα σχεδια της μελετης εχω βαλει φωτιστικα στη στοα λογω των wc ματζεντα χωρος….

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ότι μου κουναει την ουρα λεγοντας πως εχω λαθος εγω…..

Και ότι το υγειονομικο μπορει να του κανει προβλημα … λολ ξανα….

 

Η γνωμη σας

post-1109-0-74922700-1352152347_thumb.jpg

Edited by OTTO_engine
Link to comment
Share on other sites

Έχει δίκιο για το υγειονομικό. Πρέπει να δείξεις τα τραπεζοκαθίσματα εντός της στοάς και να εξασφαλίσεις και ικανού πλάτους διάδρομο διέλευσης των διερχόμενων.

Δεν πειράζει και πολύ αν στα σχέδια της πυροπροστασίας δεν φαίνεται, αλλά στα σχέδια του χώρου κύριας χρήσης πρέπει να φαίνονται. Εξάλλου το ότι είναι μέρος της επιχείρησης, δε σημαίνει ότι έπαψε να είναι κοινόχρηστος χώρος, από τη στιγμή, που δεν έχει κλειστεί με κάποιο σταθερό ή κινητό κατακόρυφο, δομικό στοιχείο.

 

ΥΓ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλό θα ήταν να φαίνεται και στα σχέδια της πυροπροστασίας για παν ενδεχόμενο.

Edited by ted78
Link to comment
Share on other sites

ναι ρε συναδελφε αλλα αν η πολεοδομια δε το δεχεται?

γιατι να νομιμοποιησω εγω απο την πορτα κατι ( που λεει ο λογος )

αν αυτος κανει συμβολαιο να βαζει συκευασιες νερων στις σκαλες θα το δειξω?

ή σκαμπο για ορθιους?

καταρχας και στον προελεγχο με ρωτησαν αν εχει καθησματα εκει - ειπα ναι - και μου

παν καλα κανει....... αλλα ηταν ξεξαθαροι στους χωρους που θα δηλωνα ...

παω παντα για εναν προελεγχο πριν αρχισω δουλεια στην πυροσβεστικη

αυτο του λεω κ δε καταλαβαινει.....

και εξαλλου το υγειονομικο ελεγχει την μελετη πυρ και τα σχεδια?

η αρχιτεκτων για να μην το βαλει καποιο λογο θα χε

 

μην βλεπεις αλλα πραγματα στο σχεδιο που ανεβασα

λες να ναι το κανονικο σχεδιο αυτο?

στο περιπου το κανα για το παραδειγμα

ηθελα να το κανω γρηγορα να καταλαβετε το νοημα

δε θα καθομουν βραδιατικα να βαζω καρεκλες :Ρ

 

εμενα με απασχολει καθαρα αν στην επιφ της επιχειρησης θα πρεπε να φενεται η στοα

αφηστε τα φωτα κλπ κλπ κλπ αυτα ειναι οκ

Edited by OTTO_engine
Link to comment
Share on other sites

Εξάλλου το ότι είναι μέρος της επιχείρησης, δε σημαίνει ότι έπαψε να είναι κοινόχρηστος χώρος, από τη στιγμή, που δεν έχει κλειστεί με κάποιο σταθερό ή κινητό κατακόρυφο, δομικό στοιχείο.

 

συμφωνώ με την άποψη του συναδέλφου για το κοινόχρηστο χώρο

για μένα η όλη κατάσταση της επιχείρησης είναι απαράδεκτη και το υγειονομικό πρέπει να του απαγορεύσει να λειτουργεί, μόνο και μόνο οτι τα WC βρίσκονται εκτός περιγράμματος της εγκαταστασης της επιχείρησης, κάτι που δεν προβλέπεται απο την ισχύουσα υγειονομική διαταξη.

που ακούστηκε οτι κάποιος πελάτης της ταβέρνας που θέλει να πάει στο WC, πρέπει να βγεί απο την ταβέρνα και να πάει σε άλλο χώρο του κτηρίου ?

μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν αυτά !!!!!!!!

αλλα κάποια ''λαμόγια'' επιχειρηματίες, βρίσκουν οτι νάναι με αποκλειστικό σκοπο το κέρδος.

να δείται όμως που τελικά θα πάρει άδεια λειτουργίας, με το ''γνωστό'' σ' όλη την Ελλάδα τρόπο ........

Link to comment
Share on other sites

μητσαρα εγω τι κανω με νοιαζει σαυτο πες μου......

 

εχω λαθος ναι ή ου?

 

γιατι μετα τον γκαζα που μου συστηθηκε σαν μηχανικος

δε θελω πολυ να ριξω μπινελικι και σαυτον ( ιδιοκτητη )

Edited by OTTO_engine
Link to comment
Share on other sites

δεν ξέρω να σου απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω τι κομμάτι έχεις αναλάβει

να βγάλεις την άδεια απο τον δήμο ?

να κανεις τα σχέδια και να βγάλεις το πιστοποιητικό της πυροσβεστικής ?

για πες .....

 

πάντως όπως τα έκανες στη πυροσβεστική και στα αρχιτεκτονικά, για μένα είσαι σωστός

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

δηλαδη να τον βρισω? χαχαχαχχαχαχχαχ

τετοια μουρμουρα παντως δε την παλευω

α και ξες τα σχεδια μουρθαν χωρις τραπεζοκαθισματα

στη στοα

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο