OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 συναδελφοι μια ερωτηση εχω μια κατανομη δαπανων και εχω 2 θεματα 1ον εχει αυθαιρεσιες και σε τετραγωνικα 2ον και αλλαγη σωμματων 1ον να βασιστω στα νεα σχεδια και οτι απωλειες βγαλω? ξανα μελετη δλδ? ή 2ον να παω με τι θερμιδες εχουν στα σωμματα? το 1 μπορει να μου βγαλει στο πχ σαλονι μικροτερες θερμιδες απο οτι εχουν παραδειγμα
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 1ον εχει αυθαιρεσιες και σε τετραγωνικα 2ον και αλλαγη σωμματων 1ον να βασιστω στα νεα σχεδια και οτι απωλειες βγαλω? ξανα μελετη δλδ? ή 1ον ναι και πολύ περισσότερο αν το κτήριο έχει οικ. άδεια μετα το Νοέμβριο του 1985 (τότε μπήκε σε εφαρμογή η κατανομή) 2ον αν κάνεις νέα μελέτη απωλειών και σε κάποιους χώρους τα υπάρχοντα σώματα είναι μεγαλύτερα, δεν δεν τα λαμβάνεις υπόψη σου γιατί και δικαστήρια να πάνε οι ένοικοι, το δικαστήριο δεν τα λαμβάνει υπόψη του, νομίζω οτι το ανέφερε ο dimitris GM - δικηγόρος (δεν είμαι σίγουρος) συνεπώς για μένα, είναι μονόδρομος η νέα μελέτη απωλειών --> κατανομή δαπανών
nikmmech Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Βέβαια σύμφωνα με το νόμο, τα σώματα θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτά που προκύπτουν από τη μελέτη. Κοίταξε να τους το ξεκαθαρίσεις αυτό, γιατί αλλιώς είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί θέμα από ενοίκους. Άλλη "λύση" πολύ πιο δίκαιη, όμως και πάλι μη σύννομη, είναι η διατήρηση σωμάτων που δεν συμφωνούν με τη μελέτη θέρμανσης αλλά με ταυτόχρονη τοποθέτηση θερμιδομετρητών, μέσω των οποίων θα γίνεται η κατανομή (αντί για κατανομή με ωρομετρητές).
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2012 (edited) μαλιστα καταλαβα οποτε θα κανω 2 προτασεις ( μελετες ) για να μην ερθω κ σε κοντρα με τον συναδελφο μια με ωρομετρητες κ μια με θμετρητες οπου η αδικια των σωματων θα αποκατασταθει καπως αρκει να πιστουν πολλα παραδοξα ..... θα θελα μια ηρεμη ζωη λολ Edited Νοέμβριος 11 , 2012 by OTTO_engine
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 (edited) λοιπον σορρυ για το ασυνεχες λοιπον στην κατανομη οταν θες να βγαλεις απωλειες για μια ιδιοκτησια μπορεις να κανεις εναν χωρο οσο ολο το διαμερισμα? αφου οι εσωτερικοι τοιχοι ειναι αμονωτοι αρα υπαρχει συναλλαγη να μην κανω χωρος σαλονι χωρος μπανιο κλπ ξερω οτι ειναι πιο σωστο βασει τοτεε οτι μπανια βαθμοι τοσοι δωματια τοση κλπ ειδικα σε νοσοκομεια κλπ εδω ομως? χρησιμοποιω το θεαρεστο 4μ μιλαω παντα για την ιδια κατοικια που λεω πιο πανω Edited Νοέμβριος 12 , 2012 by OTTO_engine
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 εδω ομως? χρησιμοποιω το θεαρεστο 4μ για δώσε να καταλάβω/ουμε τι εννοείς ..........
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 στην 4μ οριζεις επιπεδο μετα χωρος 1 χωρος 2 κλπ και βαζεις χωρισματα εσωτερικους τοιχους και εξωτερικους με τα αναλογα K ετσι εχει ς επιμερους ποσα kcal θελει καθε χωρος για να θερμανθει αθροιζεις και βλεπεις ποσα θελει η ιδιοκτησια ομως εδω που ναι δεδομενη η κατασταση αν κανω μονο το κελυφος της ιδιοκτησιας δε θα πρεπει να μου δωσει απωλειες οσο το αθροισμα στη πανω περιπτωση? αν δημιουργησω το κελυφος
dib Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Και στη δεδομένη κατάσταση πρέπει να κάνεις αυτό που περιγράφεις και οριζει το 4Μ Δεν καταλαβαίνω που προβληματίζεσαι ή κατι δεν καταλαβαίνω εγώ ....
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 δουλευεις με 4μ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα