GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 01:24 μμ (edited) Αφου χαιρετήσω όλες τις παλιοσειρές , θέτω μια ερώτηση και ψάχνω την απάντηση. Ολοι οι πίνακες επιτρεπόμενων φορτίσεων καλωδίων αναφέρονται σε ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗ. Ψάχνω, (κάποτε τα είχα φυλάξει αλλά δεν τα βρίσκω πια), αν υπάρχει πουθενά η επιτρεπόμενη φόρτιση καλωδίων για ΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ή κάποιος τύπος. Θυμάμαι πριν χρόνια σε κάποιο εγχειρίδιο, είχα δει ότι ο χρόνος που καθορίζει τη συνεχή από τη ΜΗ συνεχή φόρτιση ήταν Τ=3 ώρες και πως για διακοπτόμενη χρήση μπορούσες να φορτίσεις το καλώδιο παραπάνω. Ομως επειδη δεν εχω πια τα βιβλία και τα κιτάπια μου διαθέσιμα (λόγω αλλαγής χώρου) αν κάποιος γνωρίζει ας απαντήσει. Edited November 18, 2012 at 01:25 μμ by GeorgeS
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 03:11 μμ (edited) Μπορεις να βρεις πληροφοριες γι αυτο που ζητας στην "οδηγια 26 (ΔΕΗ) <<ικανοτητα υπερφορτωσης καλωδιων>>'' Πρεπει να ψαξεις στο διαδικτιο για να βρεις το εγγραφο. Edited November 18, 2012 at 04:46 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
nvel Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 03:55 μμ (edited) το καλώδιο σε διακοπτόμενη φόρτιση μπορεί να υπερφορτιστεί κατά τον συντελεστή υπερφόρτισης που ορίζεται ως η=sqr(1-exp(-t0/T))/sqr(1-exp(-tb/T)) ή η=sqr(1-exp(-t0/T))/sqr(1-exp(-DC/100 * t0/T)) όπου to η περίοδος φόρτισης tb η περίοδος ροής του σταθερού ρεύματος DC το duty cycle=tb/t0*100 Τ η σταθερά χρόνου του καλωδίου Edited November 18, 2012 at 03:58 μμ by nvel
ckiriako Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 04:12 μμ (edited) Mε προλαβε ο nvel! Edited November 18, 2012 at 04:14 μμ by ckiriako
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 11:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 11:42 μμ (edited) Παίδες να 'σται καλά, αυτό που ψάχνω όμως είναι ένας εμπειρικός τύπος που θυμάμαι πως είχα βρει κάποτε. Τα παραπάνω χρήσιμα και πολύ καλά είναι για να ξέρουμε τι μας γίνεται αλλά ουδεμία πρακτική αξία έχουν. Νομίζω πως αναλύοντας όλες τις παραπάνω εξισώσεις καταλήγεις τελικά στην απλοποιημένη μορφή. Άλλωστε κάπως έτσι προέκυψε και ο κλασσικός πίνακας, 2.5άρι καλώδιο, μέγιστη συνεχής φόρτιση (υπό ιδανικές συνθήκες) 20Α κλπ κλπ κλπ.... Είμαι σχεδόν βέβαιος πως υπάρχει αντίστοιχη προσέγγιση και για διακοπτόμενη λειτουργία με πίνακα που χωρίζεται σε ώρες ...1 ωρα , 2 ώρες κλπ για τα συνηθισμένα καλώδια ήτοι ΝΥΜ, ΝΥΑ, ΝΥΥ κλπ και αν ενθυμούμαι καλά, οι 3 ώρες ήταν το όριο που μετά θεωρείτω πως είσουν σε συνεχή φόρτιση. Edited November 18, 2012 at 11:58 μμ by GeorgeS
nvel Δημοσιεύτηκε November 19, 2012 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2012 at 08:23 πμ μήπως το 3 δεν είναι ώρες αλλά σταθερές χρόνου του καλωδίου που θεωρείται και το όριο της συνεχούς λειτουργίας
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα